Kombinde ekranda “DeAir” yazısını mı görüyorsun?
Endişelenme — bu bir arıza kodu değil, kombinin otomatik hava atma (deairing) işleminde olduğunu gösteren bilgilendirme uyarısıdır.
Yani cihaz şu anda kendi kendine tesisat içindeki havayı atıyor ve birkaç dakika içinde normale dönecektir.
Ancak bazı durumlarda bu yazı uzun süre gitmez. İşte bu yazıda Baymak DeAir hatasının nedenleri, anlamı ve çözüm yolları detaylı şekilde açıklanmıştır
Baymak kombilerde bu ifade, cihazın devreye alma veya bakım sonrası tesisat havasını tahliye ettiğini belirtir.
Ancak bazı durumlarda ekran bu modda takılı kalabilir.
Bunun sebepleri şunlardır
Adımlar:
Adımlar:
Manuel olarak petek havasını almak süreci hızlandırır.
Adımlar:
Bu durumda basit bir reset işlemi yeterlidir.
Adımlar:
Bu parça kombinin içindeki fazla havayı dışarı atan küçük bir valftir.
Özellikle aşağıdaki modellerde yaygındır
Bu uyarı genellikle birkaç dakika içinde kaybolur.
Eğer uzun sürüyorsa, su basıncını kontrol edip (1.5 bar) yükseltmek, petek havasını almak ve reset atmak çoğu zaman sorunu çözer.
Sorun tekrarlıyorsa, hava purjörü veya basınç sensörünün kontrol edilmesi gerekir.
Endişelenme — bu bir arıza kodu değil, kombinin otomatik hava atma (deairing) işleminde olduğunu gösteren bilgilendirme uyarısıdır.
Yani cihaz şu anda kendi kendine tesisat içindeki havayı atıyor ve birkaç dakika içinde normale dönecektir.
Ancak bazı durumlarda bu yazı uzun süre gitmez. İşte bu yazıda Baymak DeAir hatasının nedenleri, anlamı ve çözüm yolları detaylı şekilde açıklanmıştır
Baymak DeAir Hatası Ne Anlama Geliyor?
DeAir, İngilizce “De-airing” kelimesinden gelir; anlamı “hava alma” demektir.Baymak kombilerde bu ifade, cihazın devreye alma veya bakım sonrası tesisat havasını tahliye ettiğini belirtir.
Bu sırada cihaz:Kısaca: DeAir = Kombi otomatik hava alma modunda.
- Pompa ve fanı kısa süreli çalıştırır,
- Hava tahliye vanasından sistemdeki fazla havayı atar,
- Yaklaşık 7–10 dakika içinde normale döner.
DeAir Yazısı Neden Uzun Süre Gitmiyor?
Normalde DeAir uyarısı 5–10 dakika içinde kaybolur.Ancak bazı durumlarda ekran bu modda takılı kalabilir.
Bunun sebepleri şunlardır
- Tesisatta aşırı hava birikmesi.
- Su basıncı yetersiz (1 barın altında).
- Otomatik hava purjörü tıkanmış.
- Dolaşım pompası hava yapmış.
- Kombi yeni devreye alındı veya su eklendi.
- Sensör geçici olarak hava algılıyor.
Yani DeAir yazısı uzun süre gitmiyorsa, cihaz hâlâ sistemdeki havayı çıkarmaya çalışıyor olabilir.
Baymak DeAir Hatası Nasıl Giderilir? (Adım Adım Çözüm Rehberi)
Aşağıdaki adımları sırayla uygulayarak DeAir uyarısını hızlıca ortadan kaldırabilirsin.1. Cihazı Kapat ve Su Basıncını Kontrol Et
İlk olarak kombiyi kapat ve basınç değerine bak.Adımlar:
- Kombi ekranında “bar” değeri yazar.
- Eğer 1 barın altındaysa, cihaz hava atma modundan çıkamaz.
- Basınç 1.2–1.5 bar aralığında olmalıdır.
Düşük basınç = DeAir işleminin uzaması demektir.
2. Kombiye Su Ekle (Basınç Yükseltme)
Eğer basınç düşükse, kombinin altındaki doldurma musluğunu (mavi veya siyah vana) kullanarak sisteme su ekle.Adımlar:
- Kombinin alt kısmındaki doldurma vanasını bulun.
- Vanayı saat yönünün tersine (sola) çevir.
- Basınç göstergesini izleyin, 1.5 bar seviyesine gelince vanayı kapat.
- Ardından kombiyi yeniden çalıştır.
Basınç uygun olduğunda DeAir işlemi tamamlanır ve ekran normale döner.
3. Peteklerin Havasını Al
Tesisattaki hava, kombinin otomatik hava alma süresini uzatabilir.Manuel olarak petek havasını almak süreci hızlandırır.
Adımlar:
- Kombiyi kapat ve biraz soğumasını bekle.
- Her petekteki hava alma purjörünü (küçük vida) hafifçe aç.
- Hava çıktıktan sonra su gelmeye başlayınca purjörü kapat.
- Tüm petekleri tamamladıktan sonra kombi basıncını kontrol et (1.2–1.5 bar arasında tut).
Bu işlemden sonra cihazın içindeki hava azaldığı için DeAir yazısı kısa sürede kaybolur.
4. Cihazı Resetle
Bazı modellerde DeAir işlemi bittikten sonra ekranda yazı takılı kalabilir.Bu durumda basit bir reset işlemi yeterlidir.
Adımlar:
- “Reset” düğmesine 3–5 saniye basılı tut.
- Kombi kapanıp yeniden açılacaktır.
- Ekranda “DeAir” yazısı silinecek ve kombi normal moda geçecektir.
Reset sonrası kombi ısıtma ve sıcak su moduna döner.
5. Otomatik Hava Purjörünü Kontrol Ettir (Teknik Aşama)
Eğer DeAir sürekli tekrarlıyor veya hiç bitmiyorsa, hava tahliye purjörü tıkanmış olabilir.Bu parça kombinin içindeki fazla havayı dışarı atan küçük bir valftir.
Purjör tıkalıysa kombi havayı atamaz ve DeAir modundan çıkamaz.
Bu durumda yetkili Baymak servisi tarafından temizlik veya değişim yapılmalıdır.
DeAir Hatası Çözüm Özeti (Bilgi Tablosu)
| Sorun Nedeni | Belirti | Çözüm |
|---|---|---|
| Düşük su basıncı | DeAir uzun süre gitmiyor | Kombiye su ekle (1.5 bar) |
| Peteklerde hava var | Kombi sürekli hava sesi çıkarıyor | Petek havası al |
| Purjör tıkalı | DeAir hiç bitmiyor | Servis temizliği gerekir |
| Yeni kurulum sonrası | İlk çalıştırmada DeAir görünüyor | Bekle (10 dk içinde biter) |
| Dolaşım pompası hava yapmış | Sıcak su geç geliyor | Basıncı dengele, kombiyi resetle |
Hangi Baymak Modellerinde Görülür?
“DeAir” uyarısı, yeni nesil Baymak yoğuşmalı kombi modellerinde görülür.Özellikle aşağıdaki modellerde yaygındır
- Baymak Duo Tec, Lambert, Falke, Brötje, Eco, Novadens, Energy Digit serileri
- Baymak Duo Tec Compact – Eco 5 – Duotec Premix – Lambert Attivo
Bu modellerde DeAir modu otomatik devreye girer, kullanıcı müdahalesi gerekmez.
DeAir Modu Ne Kadar Sürer?
- Ortalama 5 ila 10 dakika arasında sürer.
- Yeni devreye alınan kombilerde ilk gün birkaç kez tekrarlanabilir.
- Basınç düşükse süre uzar veya yazı sabit kalabilir.
Bu durum arıza değildir; işlem tamamlandığında cihaz otomatik olarak ısıtma moduna döner.
DeAir Hatasını Önlemek İçin İpuçları
- Basıncı düzenli kontrol et (1–1.5 bar arası tut).
- Peteklerin havasını yılda bir kez al.
- Kombiyi tamamen havasız bırakmadan su ekleme işlemi yap.
- Yıllık bakımda purjör temizliği yaptır.
- Uzun süre kombiyi kapalı tutma. (Pompa hava yapabilir)
Düzenli bakım, hem kombinin ömrünü uzatır hem de DeAir süresini kısaltır.
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
1. Baymak DeAir hatası nedir?
Bir hata değildir. Kombinin sistemdeki havayı otomatik olarak tahliye ettiğini gösterir.2. DeAir yazısı ne kadar sürede geçer?
Genellikle 5–10 dakika içinde kaybolur. Uzun sürüyorsa su basıncını kontrol et.3. DeAir yazısı gitmiyor, ne yapmalıyım?
Kombiye su ekle, petek havasını al ve cihazı resetle.4. Bu hata kombiye zarar verir mi?
Hayır. Tam tersine, hava tahliyesi kombiyi korur ve sistem verimini artırır.5. DeAir sürekli çıkıyor, neden?
Tesisatta hava kaçağı veya purjör arızası olabilir. Servis kontrolü gerekir.Sonuç
Baymak DeAir hatası, aslında bir arıza değil, kombinin otomatik hava atma (deairing) moduna geçtiğini gösteren bilgi ekranıdır.Bu uyarı genellikle birkaç dakika içinde kaybolur.
Eğer uzun sürüyorsa, su basıncını kontrol edip (1.5 bar) yükseltmek, petek havasını almak ve reset atmak çoğu zaman sorunu çözer.
Sorun tekrarlıyorsa, hava purjörü veya basınç sensörünün kontrol edilmesi gerekir.
Kısacası: “DeAir” = Kombin seni koruyor, panik yapma. Sadece su basıncını düzelt, cihaz kendi kendine normale döner.