Viessmann F4 Arızası Ne Anlama Gelir?
Kombide F4 arızası, ateşleme gerçekleşmediği veya alev oluştuğu halde iyonizasyon çubuğunun alevi algılamadığı anlamına gelir. Yani cihaz gaz aldığı halde ateşleme yapamaz veya alevi algılayamadığı için hata verip kendini korumaya alır.Viessmann F4 Arızasının Yaygın Nedenleri
- Gaz valfi arızası veya yetersiz gaz akışı
- İyonizasyon elektrodu kirli veya arızalı
- Ateşleme elektrodu kireçli, oksitli veya çatlak
- Elektrik voltajı düşük veya dalgalanmalı
- Gaz hattında hava olması (ilk çalıştırmalarda sık görülür)
- Fan veya baca bağlantı sorunu
- PCB (anakart) arızası
- Gaz kesintisi veya tesisat basıncı düşüklüğü
F4 Arıza Belirtileri
- Kombi ateşleme sesi çıkarır ama çalışmaz
- Cihaz bir süre uğraşır sonra kendini kapatır
- Ekrana F4 hata kodu gelir ve kırmızı ışık yanabilir
- Alev oluşur ama kombi bunu algılayamaz
- Petekler ısınmaz, sıcak su gelmez
- Gaz olduğu halde kombi ateşlemeyi tamamlamaz
Viessmann F4 Arızası Nasıl Giderilir?
Kullanıcıların Evde Deneyebileceği Basit Çözümler
- Reset işlemi uygulayın:
Kombinin ön panelindeki reset düğmesine 3-5 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. - Gaz vanasını kontrol edin:
Gaz vanası açık konumda olmalı, vana kolu boruyla aynı hizada olmalı. - Elektrik voltajını kontrol edin:
Düşük voltaj varsa kombi ateşleme yapmayabilir. Voltaj koruyucu priz önerilir. - Bacayı gözle kontrol edin:
Bacada tıkanıklık, kar veya buzlanma varsa cihaz ateşleme yapmaz. - Kombi gaz hattı yeni açıldıysa:
Gaz hattında hava varsa birkaç reset sonrası cihaz çalışabilir.
Teknik Servis Gerektiren Durumlar
- İyonizasyon elektrodu temizliği veya değişimi
- Ateşleme elektrodu değişimi
- Gaz valfi test ve değişimi
- Kart (PCB) tamiri veya yenisiyle değiştirilmesi
- Fan ve baca bağlantısı ölçüm testi
- Voltaj/yakıt basınç ölçümü
Viessmann F4 Arızası Tamir Maliyetleri
| Arıza Türü | Muhtemel Parça | Ortalama Maliyet (TL) | Müdahale Türü |
|---|---|---|---|
| İyonizasyon Elektrodu | Sensör | 350 - 800 TL | Değişim |
| Ateşleme Elektrodu | Ateşleme Çubuğu | 450 - 900 TL | Değişim |
| Gaz Valfi | Gaz Kontrol Ünitesi | 1.200 - 2.800 TL | Değişim |
| Kart (PCB) Arızası | Anakart | 1.800 - 4.500 TL | Tamir/Değişim |
| Fan/Baca Sorunu | Fan Motoru | 1.000 - 2.200 TL | Değişim |
| Genel Servis Ücreti | İşçilik | 350 - 700 TL | Teknik Servis |
F4 Arızası Tekrarlar mı? Nasıl Önlenir?
Tekrar oluşmasını önlemek için şu önerileri uygulayın:- Kombiyi mutlaka voltaj koruyucu priz ile kullanın
- Kart yanmasını önlemek için ani elektrik kesintisine karşı koruyucu röle önerilir
- Her yıl minimum 1 kez kombi bakımı yaptırın
- Gaz vanaları ve bacayı kullanıcı gözüyle kontrol edin
- Kombi çevresini kapatmayın, hava akışı engellenmemeli
Viessmann Kombilerde Benzer Hata Kodları
| Hata Kodu | Anlamı | Açıklama |
|---|---|---|
| F2 | Aşırı Isınma | Isı sensörü/termostat hatası |
| F3 | Fan Arızası | Hava akışı yetersizliği |
| F4 | Ateşleme Sorunu | Alev algılanmıyor |
| F5 | Gaz Kesintisi | Gaz basıncı düşük |
| F6 | İyonizasyon Hatası | Alev algılama problemi |
| F8 | Baca Sensör Arızası | Duman sensörü sorunu |
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
F4 hatası evde çözülür mü?Gaz kapalı değilse, reset ve baca kontrolü işe yarayabilir. Ancak sensör, gaz valfi veya kart arızası varsa servis gerekir.
Alev var ama kombi yine de çalışmıyor, neden?
İyonizasyon çubuğu alevi algılamıyordur. Bu durumda elektrot temizliği veya değişimi gerekir.
Gaz olmasına rağmen neden kombi ateşleme yapmıyor?
Gaz basıncı düşük ya da elektrotlar arızalı olabilir.
F4 hatası garantiden karşılanır mı?