Klima CH Hatası Nedir?
CH hatası, birçok klima markasında sensör, iletişim veya sıcaklık okuma hatası anlamına gelir.Bu hata genellikle LG, Arçelik, Vestel, Beko, Baymak, Sigma, Demirdöküm gibi markalarda görülür.
Kısacası:
CH kodunun yanındaki rakam (örneğin CH01, CH05, CH32) hatanın türünü belirtir.
Bu nedenle, tam kodu bilmek sorunu doğru anlamak için önemlidir.
Klima CH Hatasının Anlamı (Markaya Göre)
| Marka | CH Hatası Anlamı | Açıklama |
|---|---|---|
| LG Klima | CH01 → İç ünite oda sensörü arızası | Sıcaklık sensörü bozulmuş veya bağlantı kopuk |
| CH05 → İç ve dış ünite arasında iletişim hatası | Kablo bağlantısı kopmuş veya kart arızalı | |
| CH32 → Dış ünite aşırı akım koruması | Kompresör veya inverter arızası | |
| Vestel / Regal Klima | CH hata kodu = İç ünite sensör arızası | Oda sıcaklığını algılayamıyor |
| Arçelik / Beko Klima | CH = İç ünite sensör devre hatası | Sensörün direnci bozulmuş |
| Baymak / Sigma Klima | CH = Dış ünite iletişim hatası | Dış kart veya kablo bağlantı problemi |
| Demirdöküm Klima | CH = İç ünite fan sensörü hatası | Fan devir sensörü bozuk |
Klima CH Hatasının Genel Nedenleri
CH hatası, markadan markaya değişse de genellikle aşağıdaki nedenlerden biriyle ortaya çıkar
Sensör (NTC) arızalı veya kablosu kopmuş
İç ünite – dış ünite iletişim kablosu gevşemiş
Elektronik kart arızası (özellikle dış ünite)
Aşırı voltaj düşüklüğü veya yüksek gerilim
Kondenser (dış ünite) fanı dönmüyor
Klima filtresi veya serpantin tıkalı (ısı okuma sapması)
Klimaya yıldırım, kaçak akım veya voltaj darbesi gelmiş
Klima CH Hatası Nasıl Giderilir?
Aşağıdaki adımlar, CH hatasını gidermek için kullanıcı seviyesinde uygulanabilecek güvenli çözümlerdir
1. Klima Fişini Çekin ve 5 Dakika Bekleyin
CH hatası bazen geçici bir iletişim veya sensör okuma hatasından kaynaklanır.Yapılması gereken:
- Klimayı kapatın.
- Fişini prizden çekin.
- Yaklaşık 5–10 dakika bekleyin.
- Tekrar fişi takın ve klimayı açın.
Eğer hata geçici bir sinyal kopmasından kaynaklıysa bu işlemle düzelir.
2. Klima Filtrelerini Temizleyin
Tıkalı filtreler hava akışını engeller, bu da sıcaklık sensörlerinin yanlış okuma yapmasına yol açar.Adımlar:
- Ön kapağı açın, hava filtrelerini çıkarın.
- Ilık suyla yıkayın, kurutun.
- Filtreleri yerine takın.
Düzenli filtre temizliği, CH hatasını önlemenin en basit yoludur.
3. İç ve Dış Ünite İletişim Kablolarını Kontrol Edin
CH05 veya CH (iletişim hatası) kodu varsa, üniteler arasındaki kablo bağlantısı kopmuş olabilir.Kontrol et:
- Kablo uçları gevşemiş mi?
- Vidalar tam sıkı mı?
- Kablo izolasyonu sağlam mı?
Kablo bağlantılarını sıkılaştırın. Gerekirse profesyonel bir teknisyen kontrolü yaptırın.
Bu işlem elektrik bağlantısı içerdiği için tecrübeniz yoksa servis çağırın.
4. Sensörleri (NTC) Kontrol Edin
Klimalarda 2 tür sıcaklık sensörü vardır:- Oda sıcaklık sensörü (iç ünite)
- Boru sensörü (dış ünite)
- Klima çalışıyor ama üfleme sıcaklığı yanlış.
- CH01, CH02 veya CH03 kodu görünüyor.
Sensör değişimi 5–10 dakikalık bir işlemdir, ancak servis tarafından yapılması gerekir.
5. Elektrik Gerilimini Kontrol Edin
Klimalar özellikle inverter sistemlerde voltaj dalgalanmalarına karşı hassastır.CH hatası, aşırı düşük veya yüksek voltajda da oluşabilir.
Öneri:
- Voltaj koruyucu priz veya regülatör kullanın.
- Şebeke gerilimi 200–240V arasında olmalıdır.
Gerilim 180V altına düştüğünde kart korumaya girer ve CH hatası verir.
6. Klimayı Resetleyin (Uzaktan Kumandayla)
Bazı modellerde CH hatası, reset işlemiyle sıfırlanabilir.Adımlar:
- Klimayı “OFF” konumuna alın.
- Kumandadaki “Reset” veya “Mode + Power” kombinasyonuna 5 saniye basın.
- Ekrandaki hata kodu silinmişse, sistem yeniden başlatılmıştır.
Reset sonrası CH kodu devam ediyorsa sensör veya kart arızası kalıcıdır.
7. Elektronik Kart veya Kompresör Kontrolü (Servis Gerektirir)
CH32 veya CH38 gibi kodlar genellikle dış ünite inverter kartı veya kompresör arızasını işaret eder.Bu durumda cihaz kendi kendine düzelmez.
Belirtiler:
- Klima hiç çalışmıyor.
- CH kodu sürekli ekranda yanıyor.
- Fan sesi yok veya dış ünite devreye girmiyor.
Yetkili servis, inverter kartı veya sensör bağlantılarını ölçerek arızalı parçayı değiştirir.
Klima CH Hatası Kodu Tablosu (Özet Rehber)
| Kod | Anlamı | Çözüm |
|---|---|---|
| CH01 | İç ünite oda sensörü arızası | Sensör değişimi gerekir |
| CH02 | Boru sıcaklık sensörü hatası | Sensör bağlantısını kontrol edin |
| CH03 | Dış ünite sensör arızası | Servis kontrolü gerekir |
| CH05 | İç ve dış ünite iletişim hatası | Kablo bağlantılarını kontrol edin |
| CH32 | Dış ünite aşırı akım / inverter hatası | Servis kart kontrolü yapmalı |
| CH38 | Gaz kaçağı veya basınç sensörü hatası | Soğutucu gaz seviyesi kontrol edilmeli |
CH Hatasının Tekrar Etmemesi İçin Öneriler
- Klima filtrelerini ayda bir temizleyin.
- Cihazı voltaj koruyucu ile çalıştırın.
- Yıllık bakım yaptırın (gaz basıncı, sensör, kart kontrolü).
- Kablo bağlantılarını gevşek bırakmayın.
- Klimayı sık sık açıp kapatmayın. (Elektronik karta yük bindirir.)
CH Hatası Sonrası Yapılması Gerekenler
- Cihazı yeniden başlatın.
- Hata kodu silinmezse markaya özel hata tablosuna göre sensör kontrolü yapın.
- Dış üniteden ses gelmiyorsa, iletişim veya inverter hatası olabilir.
CH05, CH32 gibi kodlarda kullanıcı müdahalesi risklidir — servis çağırmak en güvenli çözümdür.
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Sensör veya iletişim hatası demektir. İç veya dış ünite arasında bağlantı sorunu olabilir.
Fişi çekip 10 dakika bekledikten sonra cihazı resetleyerek deneyebilirsin.
Genellikle dış ünite ile iç ünite arasındaki sinyal kablosu gevşemiştir.
İç ünite sensörü bozulmuştur, değişmesi gerekir.
Evet. Bu genellikle inverter kart veya kompresör arızasına işaret eder, servis gerektirir.
Sonuç
Klima CH hatası, cihazın sensör, iletişim veya sıcaklık okuma devrelerinde bir problem olduğunu gösterir.CH01 sensör, CH05 iletişim, CH32 ise inverter arızasına işaret eder.
Sorunu çözmek için:
- Klimayı kapatıp resetle,
- Filtreleri temizle,
- Bağlantıları kontrol et,
- Gerekirse servise başvur.