Confeo Plus 4 Arızası Nasıl Anlaşılır?
| Belirti | Açıklama |
|---|---|
| Kombi çalışıyor ama çiit çiit ateşleme sesi yok | Ateşleme elektrodu devreye girmiyor |
| Kombi 3-5 kez alev yakmayı deniyor, sonra hata veriyor | Alev algılanmıyor |
| Gaz var, ocak çalışıyor ama kombi yanmıyor | Gaz valfi arızalı olabilir |
| Kombi ateşliyor ama hemen sönüyor | Ionizasyon çubuğu alevi algılamıyor |
| Reset sonrası kısa çalışıyor, tekrar 4 hatası veriyor | Parça sınırda çalışıyor |
| Düşük gaz basıncında daha sık görülüyor | Doğalgaz basıncı veya vana sorunu |
⚠ Confeo Plus 4 Arızasının Muhtemel Nedenleri
| Olası Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Ateşleme elektrodu kirli / paslı | Kıvılcım üretmiyor |
| Ionizasyon çubuğu arızalı | Alevi algılamıyor, kombi gazı kesiyor |
| Gaz basıncı düşük | Ateşleme gerçekleşmez |
| Gaz valfi arızalı | Gaz akışı kesik |
| Gaz vanası tam açık değil | Az debiyle kombi yanmayabilir |
| Elektronik kart ateşlemeyi tetiklemiyor | Kart veya röle arızası |
| Baca tıkanıklığı | Ateşleme sonrası güvenlik kapatma |
| Yoğuşma suyu brülöre girmiş | Alev oluşumunu engeller |
🛠 Evde Kullanıcı Tarafından Yapılabilecek Kontroller
⚠ Bu işlemler güvenli olup servis gerektirmeden kontrol edilebilir:
✔
Kombiyi Resetleyin
✔
Gaz Vanasını Kontrol Edin
➡ Kombi, sayaç ve iç tesisat vanalarının tam açık olduğundan emin olun➡ Ocak çalışıyor ama kombi ateşlemiyorsa → kombi içi gaz valfi arızalı olabilir
✔
Elektrik voltajını kontrol edin (220V altına düşmüş olabilir)
➡ Voltaj düşüklüğünde ateşleme devreye girmez✔
Bacayı kontrol edin
➡ Kuş yuvası, kar, buz, yaprak veya tıkanma varsa kombi kendini güvenlik moduna alabilir▶ Bu adımlarla cihaz çalışmadıysa teknik servis müdahalesi gerekir.
Servis Gerektiren Teknik Arıza Durumları
| Arıza | Çözüm |
|---|---|
| Ionizasyon çubuğu alev algılamıyor | Temizlenir veya değiştirilir |
| Ateşleme elektrodu delik / paslı | Değişmesi gerekir |
| Gaz valfi devre dışı kalmış | Yeni valf takılır |
| Kart ateşleme tetiklemesi yapmıyor | Röle onarımı / kart tamiri |
| Elektrot kablosu gevşemiş / kopmuş | Bağlantı yenilenir |
| Şiddetli rüzgar baca çekişini bozuyor | Anti-rüzgar başlığı takılır |
Confeo Plus 4 Arızası Onarım Maliyetleri (2025 Güncel)
| İşlem / Parça | Ortalama Maliyet (TL) |
|---|---|
| Ateşleme elektrodu değişimi | 900 – 2.200 |
| Ionizasyon sensörü değişimi | 1.500 – 3.800 |
| Gaz valfi değişimi | 2.900 – 7.200 |
| Kart tamiri | 3.000 – 6.500 |
| Kart değişimi | 6.000 – 12.000 |
| Fan ve baca kontrolü | 1.000 – 2.500 |
| Servis işçilik ücreti | 700 – 1.500 |
Condense, Confeo Digital, Fortius modellerinde fiyatlar değişebilir.
Arıza Giderilmezse Ne Olur?
| Risk | Olası Sonuç |
|---|---|
| Kombi hiç ateşleme yapmaz | Sıcak su ve ısıtma tamamen kesilir |
| Gaz valfi zorlanır | Komple gaz hattı zarar görebilir |
| Kart sürekli resetlenirse | Elektronik sistem tamamen arızalanabilir |
| Güvenlik kilidi aktif olur | Kombi çalışmaz hale gelebilir |
🛡 4 Hatasını Önlemek İçin Tavsiyeler
✔ Yılda bir bakım mutlaka yapılmalı✔ Kombi çevresinde hava akışını engelleyecek örtü veya eşya bırakmayın
✔ Voltaj dalgalanmasını önlemek için UPS / regülatör kullanın
✔ Gaz basıncı düşükse doğalgaz dağıtım şirketine bildirin
✔ Bacayı yılda 1 kez temizletin
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Gaz vanasını, reset atmayı ve bacayı kontrol edin. Düzelmezse servis müdahalesi gerekir.
Ionizasyon çubuğu veya ateşleme elektrodu bozulmaya başlamış olabilir.
Gaz valfi veya elektronik kart arızası olabilir.
Evet, gaz ile ilgili olduğundan ihmal edilmemelidir.
Sonuç:
ECA Confeo Plus 4 arızası = Ateşleme yapılamıyor / gaz yanması algılanmıyor hatasıdır. Basit kontroller evde yapılabilir ancak sensör, elektrot, gaz valfi veya kart arızası varsa servis müdahalesi gerekir.