Demirdöküm F5 Arızası Ne Anlama Gelir?
| Arıza Kodu | Açıklama |
|---|---|
| F5 | Fan çalışmıyor, prosestat hava akışını algılamıyor veya baca tıkalı |
F5 Arızasının En Yaygın Nedenleri
| Muhtemel Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Fan motoru çalışmıyor | Hava akışı sağlanamadığı için kombi devreye girmez |
| Prosestat (hava akış sensörü) arızalı | Fan çalışsa bile cihaz havayı algılamaz |
| Baca tıkanmış / buzlanmış | Atık gaz dışarı çıkamaz, cihaz güvenlik kilidine girer |
| Fan kablo soketi gevşek / kopmuş | Elektrik akışı kesilir, fan devreye girmez |
| Elektronik kart fanı çalıştırmıyor | Kombi açılır fakat ateşleme başlamaz |
| Fan üzerinde toz, kir veya kurum birikmesi | Fan yavaşlar, düşük devirde çalışır |
| Voltaj düşüklüğü (200V altı) | Fan devreye giremez veya zayıf çalışır |
Demirdöküm F5 Arızası Belirtileri
| Belirti | Kullanıcı Ne Hisseder? |
|---|---|
| Kombi çalışmıyor, reset sonrası yine duruyor | Fan devreye girmiyor |
| Petekler ısınmıyor, su akmıyor | Ateşleme başlamıyor |
| Kombiden uğultu yerine hışırtı geliyor | Fan sıkışmış olabilir |
| Ekranda F5 uyarısı sürekli yanıp sönüyor | Prosestat sensörü hava akışını algılamıyor |
| Baca girişinde yağmur, kar veya yaprak birikmiş | Fiziksel tıkanıklık hatayı tetikler |
🛠 Evde Uygulanabilecek Güvenli Kontroller
Reset tuşuna 5–10 saniye basılı tutarak sistemi yeniden başlatın.
Hata geçiciyse düzelebilir.
- Kuş tüyü, yaprak, kar, buz tıkanıklığı var mı?
- Rüzgar bacaya direkt vuruyorsa “hava geri basması” hatayı tetikler.
Fan çalışıyorsa uğultu sesi gelmelidir.
Ses yoksa fan motoru arızalı olabilir.
Düşük voltaj (200V altı), kombide fan ve kart arızalarına yol açabilir.
Servis Gerektiren Teknik Çözümler
| Sorun | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Fan motoru arızalı | Fan değişimi |
| Prosestat (hava sensörü) bozuk | Sensör yenisiyle değiştirilir |
| Fan kablosu kopmuş / gevşek | Yeniden bağlantı yapılır |
| Kart fan sinyali göndermiyor | Kart tamiri / değişimi |
| Baca bağlantısı yanlış yapılmış | Baca yeniden monte edilir |
| Fan dönüyor ama verimsiz | Fan temizliği ve yağlaması yapılır |
Demirdöküm F5 Arızası Tamir Maliyetleri (2025 Güncel)
| İşlem | Ortalama Ücret |
|---|---|
| Fan motoru değişimi | 2.800 – 5.500 TL |
| Prosestat sensörü değişimi | 1.200 – 2.800 TL |
| Fan temizliği / yağlama | 500 – 1.200 TL |
| Anakart tamiri | 3.500 – 6.500 TL |
| Kombi genel bakım hizmeti | 900 – 1.600 TL |
F5 Arızasına Karşı Alınabilecek Önlemler
- Kombi yılda en az 1 kez bakım görmelidir
- Bacalar kuş tüyü, yaprak, kar ve buzdan korunmalıdır
- Kombi mutlaka sabit voltajda çalışmalıdır
- Bacalı kombilerde baca eğimi doğru ayarlanmalıdır
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
➡ Evet. Yanmış gaz dışarı atılamazsa kombi kendini korumaya alır. Güvenlik açısından ihmal edilmemelidir.
➡ Fan çalışıyorsa kısa süreliğine düzelebilir; ama genellikle sensör/fan arızasında reset çözmez.
➡ Evet. Fan düşük devirde çalışıyorsa sadece sıcak su devreye girebilir, petek sistemi açılmayabilir.
➡ Hayır, kombi güvenlik kilidindeyse ateşleme yapmaz.