Ariston kombiler; arızayı hızlı tespit edebilmek için ekranda E, A veya 1xx – 5xx kodlarıyla kullanıcıya uyarı verir. Bu arıza kodları, sorunun kaynağını bulmaya yardımcı olur. Çoğu zaman su basıncı, reset veya sıcaklık sensörü gibi basit kontrollerle problem çözülebilir; ancak bazı hatalar teknik servis gerektirir. Aşağıdaki tabloda Ariston kombilerde en yaygın arıza kodlarını ve çözümlerini görebilirsiniz.
Ariston kombinin gaz aldığı halde ateşlemeyi başlatamadığı durumlarda görünür.
Muhtemel nedenler:
Bu hata, kombinin su eksikliğinden dolayı kendini korumaya almasıdır.
Çözüm:
Su sirkülasyonu yeterli değilse cihaz ısınıp kendini kapatır.
Çözüm sırası:
Bu hata cihazın hava akışını sağlayamadığını gösterir.
Kullanıcı müdahalesi yapılmaz.
Direkt servis kontrolü önerilir.
Hata aldığınızda servis çağırmadan önce şunlara bakabilirsiniz:
Aşağıdaki arızalara kullanıcı müdahalesi kesinlikle önerilmez:
Ariston E01 hatası nasıl çözülür?
Gaz akışını kontrol edin ve reset atın. Devam ediyorsa servis gerekir.
E10 uyarısı ne anlama gelir?
Su basıncı düşüktür. 1.4 bar seviyesine kadar su basılmalıdır.
Sürekli aynı hatayı veriyor, neden?
Sorun parça kaynaklı olabilir; resetle düzelmeyen hatalar servisliktir.
Basınç sürekli düşüyorsa ne olur?
Genleşme tankı zayıf olabilir veya tesisatta kaçak vardır.
Ariston kombi arıza kodları, cihazın hangi parçadan kaynaklı hata verdiğini anlamayı kolaylaştırır. Basit hatalar kullanıcı tarafından çözülebilir ancak sensör, fan, kart, baca ve gaz devrelerinde teknik servis müdahalesi şarttır. Kodları doğru okuyarak hem zaman kazanabilir hem de gereksiz servis masrafından kurtulabilirsiniz.
Ariston Kombi Arıza Kodları Tablosu (Özet)
| Kod | Arıza Başlığı | Açıklama | Kullanıcı Çözümü |
|---|---|---|---|
| E01 / E1 | Ateşleme Hatası | Alev algılanmıyor | Gaz vanasını kontrol et → Reset |
| E02 | Aşırı Isınma | Limit termostat devrede | Petek havası → Reset |
| E10 / 108 | Düşük Su Basıncı | Basınç 0.8 bar altı | 1.4 bar su bas |
| E34 | Çekiş / Baca Sorunu | Fan veya baca problemi | Servis müdahalesi |
| E40 – E41 | Gaz Yetersizliği | Gaz akışı zayıf | Gazı kontrol et → Reset |
| 501 | Ateşleme Yok | Yanma gerçekleşmedi | Reset / Servis |
| 5P3 / 5P4 | Sensör Problemi | NTC sensör hatası | Servis gerekli |
| 601 | Fan Arızası | Hava akışı sağlanamıyor | Servis kontrolü |
Not: Kodlar Ariston Clas, Genus, Egis, BS II ve Alteas gibi modellerde küçük isim farkları gösterse de hata mantığı aynıdır.
Ariston Kombide En Sık Görülen 4 Hata ve Çözüm Yöntemleri
1. E01 – Ateşleme Arızası
Ariston kombinin gaz aldığı halde ateşlemeyi başlatamadığı durumlarda görünür.Muhtemel nedenler:
- Gaz vanası kapalı
- Gaz basıncı düşük
- Elektrot kirlenmesi
- Gaz vanasını açık konuma getirin
- Kombiye 1 defa reset atın
- Tekrarlıyorsa iyonizasyon problemi olabilir → Servis gerekir
2. E10 / 108 – Düşük Su Basıncı Hatası
Bu hata, kombinin su eksikliğinden dolayı kendini korumaya almasıdır.Çözüm:
- Alt doldurma musluğunu çevirerek basıncı 1.4 – 1.6 bar seviyesine getirin
- Ardından reset atın
3. E02 – Aşırı Isınma Uyarısı
Su sirkülasyonu yeterli değilse cihaz ısınıp kendini kapatır.Çözüm sırası:
- Petek havasını alın
- Filtreyi kontrol edin
- Reset atın
Devam ediyorsa pompa arızası olabilir → servis gerekir
4. E34 – Fan / Baca Çekiş Sorunu
Bu hata cihazın hava akışını sağlayamadığını gösterir.Kullanıcı müdahalesi yapılmaz.
Direkt servis kontrolü önerilir.
Ariston Kombide Reset İşlemi Nasıl Yapılır?
- Reset tuşuna 2–3 saniye basılı tutun
- Kombi kapanıp yeniden devreye girecektir
- Aynı hata 3 kez tekrarlarsa resetlemeyi bırakın → servis çağırın
Kullanıcının Yapabileceği Güvenli Kontroller
Hata aldığınızda servis çağırmadan önce şunlara bakabilirsiniz:
Gaz vanası açık mı?
Basınç 1.4 bar civarında mı?
Peteklerin havası var mı?
Priz / sigorta aktif mi?
Dış hava çok düşükse don koruması devrede mi?
Servis Gerektiren Durumlar
Aşağıdaki arızalara kullanıcı müdahalesi kesinlikle önerilmez:- Fan – baca arızaları (E34)
- Ana kart hataları
- Sensör bozulmaları (5P3 / 5P4)
- Gaz valfi arızaları
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Ariston E01 hatası nasıl çözülür?Gaz akışını kontrol edin ve reset atın. Devam ediyorsa servis gerekir.
E10 uyarısı ne anlama gelir?
Su basıncı düşüktür. 1.4 bar seviyesine kadar su basılmalıdır.
Sürekli aynı hatayı veriyor, neden?
Sorun parça kaynaklı olabilir; resetle düzelmeyen hatalar servisliktir.
Basınç sürekli düşüyorsa ne olur?
Genleşme tankı zayıf olabilir veya tesisatta kaçak vardır.