Vestel Klima FL Hatası Ne Anlama Gelir?
FL hatası, klimanın iç ünitesinde oluşan yoğuşma suyunun tahliye edilemediğini, yani drenaj tıkanıklığı veya su haznesi doluluğu olduğunu gösterir. Bu durumda klima kendini koruma moduna alır ve çalışmayı durdurur.
Vestel Klima FL Hatasının Yaygın Nedenleri
Drenaj hortumunun tıkanması
İç ünitede su haznesinin dolması- 🛠 Drenaj pompası arızası (yoğuşma pompası)
Drenaj su seviye sensörü arızası
Hortumun eğik, bükülmüş veya kırılmış olması- 🌫 Yoğuşma suyunun buzlanma nedeniyle geri dolması
Hortum içinde yosun/kireç birikmesi
Vestel FL Hatası — Belirti ve Çözüm Tablosu
| Belirti | Neden | Kullanıcı Çözümü | Servis Gerekir mi? |
|---|---|---|---|
| Klimadan su akıyor | Hortum tıkalı | Hortumu temizle, yıka | Hayır |
| FL yazıyor ama klima çalışmıyor | Su haznesi dolu | Boşalt, kurut | Hayır |
| Fan çalışıyor ama soğutmuyor | Drenaj engeli | Drenaj tıkanıklığını aç | Duruma göre |
| Reset sonrası FL devam ediyor | Pompa/sensör arızası | Servis kontrolü | Evet |
| Hortum ters bağlanmış | Montaj hatası | Yeniden bağla | Duruma göre |
🛠 Vestel Klima FL Hatası Evde Nasıl Düzeltilir?
✔ 1. Drenaj Hortumunu Kontrol Edin
- Hortum tıkanmış, eğilmiş veya içi dolmuş olabilir
- Hortumu sökün
- İçine üfleyin veya yüksek basınçlı suyla temizleyin
- Hortum ucu mutlaka dışa, aşağıya doğru eğimli olmalı
✔ 2. Yoğuşma Su Haznesini Kontrol Edin
Bazı Vestel modellerinde iç ünitenin altında gizli su haznesi vardır.Ne Yapılmalı?
- Makineyi kapatın
- Su haznesini söküp içindeki suyu boşaltın
- Kireç veya yosun oluşumu varsa temizleyin
✔ 3. Klimayı Resetleyin (Geçici Hatalar İçin)
- Klimayı kumanda ile kapatın
- Fişi prizden çekin
- 5-10 dakika bekleyin
- Fiși takın ve yeniden çalıştırın
✔ 4. Hortumu Doğru Pozisyona Getirin
- Hortum tam yukarı kıvrılmışsa, su geri döner
- Hortum çıkışı rüzgar alan alanda olmamalı
- Ucu toprak, çamur veya su içinde olmamalı
✔ 5. Drenaj Tepsisi (Drip Tray) Temizliği
- İç ünitenin altındaki tepside kir, küf veya çamur birikebilir
- Bu durum su akışını engeller
- Bez ve sıcak su ile temizleyin
Servis Gerektiren Durumlar
Eğer aşağıdaki durumlar varsa profesyonel servis desteği gerekir:| Arıza Türü | Açıklama |
|---|---|
| Drenaj pompası çalışmıyor | Pompa arızalı veya besleme almıyor |
| Seviye sensörü sürekli FL gösteriyor | Sensör arızalı |
| Hortum temiz ama FL devam ediyor | Elektronik kart/drain sensör hatası |
| Klima suyu tahliye etmiyor, ses yapıyor | Pompa veya blower arızası |
FL Hatasını Tekrar Etmemesi İçin Tavsiyeler
- Klimanın drenaj hortumunu 6 ayda bir kontrol edin
- Hortumun dış kısmını güneş ışığından ve kemirgenlerden koruyun
- İç/dış ünite temizliğini yılda 1 kez yaptırın
- Klima çalışırken hortum ucunun tıkalı olmadığından emin olun
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Klimada su birikimi veya drenaj sisteminin tıkanması anlamına gelir.
Geçici sistem kilitlenmelerinde evet; fakat mekanik tıkanıklık veya pompa arızasında işe yaramaz.
Evet, drenaj hortumu düşük basınçlıdır ve su çıkışı riskli değildir.
Evet. Klima su taşmasını önlemek için kendini korumaya alır ve çalışmayı keser.
Pompa çalışmıyorsa, sensör bozuksa, hortum sağlam fakat hâlâ FL veriyorsa servis gerekir.