Lynx kombilerde görülen
F hatası, tek bir soruna işaret etmez; ekranda
F,
F1,
F2,
F4,
F5,
F7,
F13 gibi farklı alt kodlarla birlikte çıkar. Bu uyarılar çoğunlukla
ateşleme problemleri,
gaz gelmemesi,
su basıncı düşüklüğü,
sensör arızası,
iyonizasyon sorunu,
sigorta – kart arızası,
dolaşım problemleri,
NTC sensörü bozukluğu gibi önemli teknik hatalara işaret eder. Lynx kombi F arızaları, kombinin kendini korumak için çalışmayı durdurduğunu gösterir.
Lynx Kombi F Hatası Kodları ve Anlamları
Aşağıda Lynx modellerinde görülen en yaygın F hata kodları listelenmiştir:
| Kod | Anlamı |
|---|
| F / F0 | Genel sistem hatası / reset gerektiren durum |
| F1 | Gaz yok – ateşleme başarısız |
| F2 | Alev algılanmadı – iyonizasyon sorunu |
| F3 | Baca / hava akış hatası |
| F4 | Isı sensörü (NTC) arızası |
| F5 | Limit termostat devrede – aşırı ısınma |
| F7 | Su basıncı düşük |
| F10 – F11 | Dönüş sensörü arızası |
| F13 | Fan – basınç presostatı hatası |
Kısaca
F kodları cihazda ciddi bir dengesizlik veya güvenlik sorunu olduğunu bildirir.
Lynx Kombi F Hatası Neden Olur? (Genel Sebepler)
1. Ateşleme başarısızlığı
Gaz vanası kapalıysa veya ateşleme elektrodu arızalıysa F1 – F2 gibi hatalar çıkar.
2. Alev algılamama
İyonizasyon çubuğu kirliyse kombi alevi görmez ve F arızası verir.
3. Su basıncı düşüklüğü
Su basıncı 1 barın altındaysa kombi çalışmaz (F7).
4. NTC sıcaklık sensörü arızası
Sıcaklığı okumayan sensör F4 veya F10 hatasına yol açabilir.
5. Aşırı ısınma / limit termostat devreye girmesi
Dolaşım zayıfsa kombi kendini korumaya alır (F5).
6. Baca tıkanması veya hava akış sorunu
Hava basınç presostatı F3 veya F13 hatası verir.
7. Elektronik kart sorunu
Anakart üzerinde yanma, oksitlenme veya arıza varsa F kodları görülebilir.
Lynx F Hatası Nasıl Giderilir? (Evde Yapılabilir Çözümler)
Aşağıdaki adımlar kullanıcı tarafından uygulanabilir ve en yaygın F hatalarını çözer.
1. Kombiyi resetleyin
Lynx kombilerde F hata kodlarının büyük kısmı reset sonrası geçebilir.
- Reset / R tuşuna 3–5 saniye basın
- Kombi tekrar ateşleme denemesi yapacaktır
2. Gaz vanasını kontrol edin
Gaz vanası kapalıysa
F – F1 – F2 hataları ortaya çıkar.
- Vananın boruyla aynı yönde olduğundan emin olun
- Ocakta gaz olup olmadığını kontrol edin
3. Su basıncını kontrol edin
Basınç
1 – 2 bar arasında olmalıdır.
- Basınç düşükse kombi altındaki doldurma musluğunu açın
- 1.5 bara geldiğinde musluğu kapatın
4. Bacalı modellerde hava akışını kontrol edin
Rüzgâr veya tıkanma F3 – F13 hatalarına yol açar.
- Baca ağzı kapalı mı?
- Kuş yuvaları veya yaprak birikmesi var mı?
5. Peteklerin hava yapıp yapmadığını kontrol edin
Tesisat içinde hava varsa sıcaklık sensörleri dengesiz okuma yapabilir.
- Purjör vanasından hava alın
6. Kombiyi kapatıp açın (Elektrik reseti)
Kısa süreli elektronik kilitlenmeler F hatasına sebep olabilir.
Servis Gerektiren F Hataları
Aşağıdaki durumlarda kullanıcı müdahale edemez; profesyonel servis zorunludur:
✔ Ateşleme elektrodu arızası
Alev oluşmaz → F1 – F2 hatası.
✔ İyonizasyon çubuğu bozuk
Alev var ama algılanmaz.
✔ Gaz valfi sorunu
Gaz akışı kontrol edilemez.
✔ NTC sensör arızası (F4, F10)
Yanlış sıcaklık okunur → cihaz durur.
✔ Limit termostat arızası (F5)
Aşırı ısınma koruması devreye girer.
✔ Fan veya presostat arızası (F13)
Yanma odasında hava dolaşımı yoktur.
✔ Elektronik kart arızası
F0 – F1 – F4 dahil pek çok F hatasına sebep olabilir.
Lynx Kombi F Hatası – Sebep & Çözüm Tablosu
| Hata Kodu | Sebep | Kullanıcı Çözebilir mi? | Çözüm |
|---|
| F1 | Ateşleme yok, gaz gelmiyor | ✔ Kısmen | Gaz vanası kontrolü / Reset |
| F2 | Alev algılanmadı | ✘ Hayır | Elektrot – iyonizasyon kontrolü |
| F3 | Hava akış sorunu | ✔ Kısmen | Baca kontrolü |
| F4 | NTC sıcaklık sensörü arızası | ✘ Hayır | Sensör değişimi |
| F5 | Limit termostat devrede | ✔ Kısmen | Petek hava alma / Filtre temizliği |
| F7 | Su basıncı düşük | ✔ Evet | Basıncı 1.5 bar yap |
| F10 – F11 | Dönüş sensörü arızası | ✘ Hayır | Sensör değişimi |
| F13 | Fan veya presostat arızası | ✘ Hayır | Fan / presostat tamiri |
Lynx F Hatası Ciddi Bir Sorun mu?
Basit sebepler ise ciddi değildir:
- Su basıncı düşük
- Geçici ateşleme arızası
- Baca rüzgâr kesintisi
- Reset gerektiren durumlar
Teknik arıza ise ciddi olabilir:
- Gaz valfi bozuk
- Sensörler arızalı
- Fan veya presostat çalışmıyor
- Anakart problemi var
Bu tür hatalarda cihaz güvenlik için çalışmayı durdurur.
F Hatası Sürekli Tekrarlıyorsa Neden?
- Kombi bakımı yapılmamış
- Elektrot / iyonizasyon çubuğu kirli
- Peteklerde dolaşım zayıf
- Baca çekişi bozuk
- Sensörlerde kopma veya kısa devre
- Kart arızası ilerliyor
Bu durumda servis çağırmak şarttır.
Lynx F Hatalarının Önlenmesi İçin Öneriler
- Yılda bir kez kombi bakımını yaptır
- Baca ve hava kanallarını düzenli kontrol et
- Su basıncını 1–2 bar arasında tut
- Petek hava alma işlemini ihmal etme
- Filtreyi 2–3 ayda bir temizle
- Elektrik voltajını stabil tut (regülatör önerilir)
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
1. Lynx kombide sadece “F” yazıyor, ne demek?
Genel arızadır, resetlenmesi gerekir. Alt kod çıkarsa arızanın sebebi belirlenir.
2. F1 hatası neden olur?
Gaz gelmediğinde veya ateşleme elektrodu çalışmadığında.
3. F4 hatası nasıl çözülür?
Sıcaklık sensörü (NTC) değişmelidir.
4. Su basıncı düşükse hangi hata çıkar?
F7 hatası.
5. Reset yapmak F hatasını düzeltir mi?
Geçici durumlarda evet; sensör veya kart arızasında çözmez.
6. Fan arızası hangi hatayı verir?
Genellikle F13 (hava akış sorunu).