Kombi E10 Hatası Ne Anlama Gelir?​

E10 Hatası: Kombi içindeki su basıncı yeterli değil veya su dolaşımı yapılamıyor.
Yani kombi, ısıtma sisteminde su az olduğu için çalışmayı durduruyor. Bu, cihazın kendini korumaya aldığı anlamına gelir.

Kombi E10 Hatasının Yaygın Belirtileri​

  • Kombi hiç çalışmıyor, ekranda E10 yazıyor
  • Petekler ısınmıyor, sıcak su vermiyor
  • Basınç göstergesi 1 barın altında
  • Kombi su almıyor veya su basılınca tekrar düşüyor
  • Reset işe yaramıyor
  • Su doldurma musluğu açıldığında basınç yükselmiyor

Kombi E10 Hatasının Başlıca Nedenleri​

Muhtemel SebepAçıklama
Kombi su basıncı düşük (<1 bar)Sistemde su eksik
Tesisatta su kaçağı varBasınç sürekli düşer
Doldurma musluğu kapalı veya arızalıKombi su almaz
Basınç sensörü arızalıKombi su seviyesini yanlış okur
Peteklerde hava varSu dolaşımı olmaz
Genleşme tankı havasızBasınç sürekli düşer
Tesisat filtresi tıkalıSu dolaşımını engeller

Kombi E10 Hatası Kesin Çözüm (Adım Adım)​

🔹 1. Kombiye Su Basın (Kesin ve En Hızlı Çözüm)​

1️⃣ Kombinin alt tarafındaki doldurma musluğunu (mavi/siyah/gri) bulun
2️⃣ Musluğu saat yönünün tersine çevirin
3️⃣ Basınç göstergesi yükselmeye başlar
4️⃣ Basıncı 1.5 bar seviyesine getirin
5️⃣ Musluğu kapatıp kombiyi resetleyin
📌 Basınç 1.3 – 1.6 bar aralığında olmalıdır.

🔹 2. Kombiyi Resetleyin​

➡ Su doldurma işleminden sonra reset tuşuna 3–5 saniye basılı tutun.
➡ E10 hatası geçici ise düzelir.

🔹 3. Basınç Hâlâ Düşüyorsa – Tesisatta Kaçak Olabilir​

🔍 Şu belirtiler varsa sistemde kaçak vardır:
  • Kombi altından su damlıyorsa
  • Petek diplerinde su birikmesi varsa
  • Su basıncı sürekli 0.5 bar altına düşüyorsa
➡ Bu durumda tesisatta kaçak tespiti yapılmalıdır.

🔹 4. Basınç Sensörü (Pressure Switch) Arızası​

Eğer su basılmış olmasına rağmen cihaz hâlâ E10 veriyorsa:
BelirtiMuhtemel Sorun
Basınç 1.5 bar ama ekranda 0.0 görünüyorSensör arızalı
Kombi su alıyor ama hata gitmiyorKart – sensör iletişim bozuk
Reset sonrası hata geri geliyorSensör yanlış ölçüyor
➡ Sensör değişimi gerektirir → Yetkili servis çözmelidir.

🔹 5. Peteklerde Hava Varsa​

📌 Peteklerin üstü sıcak, altı soğuksa sistemde hava sıkışması vardır.
🛠 Çözüm:
  • Petek purjör vanasını tornavida ile aç
  • Hava çıktığında su akınca vanayı kapat
  • Basınç düşeceği için tekrar kombiye su bas

🔹 6. Doldurma Musluğu Arızalıysa​

➡ Musluğu açmanıza rağmen su yükselmiyorsa doldurma vanası arızalı olabilir.
🔧 Bu durumda musluk değişimi gerekir → Servis müdahalesi.

Kombi E10 Hatası Sebep – Çözüm Tablosu​

Hata NedeniÇözümKullanıcı Yapabilir mi?
Su basıncı düşükBasınç 1.5 bar'a getir
Tesisatta hava varPetek havası alma
Kombi reset gerekiyorReset tuşuna basma
Su düşmeye devam ediyorKaçak kontrolü
Basınç sensörü bozukSensör değişimi
Doldurma musluğu arızalıVanayı değiştir
Genleşme tankı havasızTeknik servis kontrolü

Kullanıcıların Evde Güvenle Yapabileceği İşlemler​

✔ Basıncı 1.5 bar’a yükseltmek
✔ Kombiyi resetlemek
✔ Petek havası almak
✔ Ekranı takip ederek basınç düşüşünü gözlemlemek
✔ Kombi çevresini havadar tutmak

E10 Hatasını Önlemek İçin Bakım Tavsiyeleri​

✔ Kombi basıncını her 15 günde bir kontrol edin
✔ Kış başlamadan petek havası alın
✔ Kombi bakımını yılda bir kez yetkili servise yaptırın
✔ Tesisatta sürekli basınç düşüyorsa kaçak testi yaptırın
✔ Doldurma musluğunu aşırı açıp kapatmayın, zarar verebilir

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)​

❓ Kombiye su bastım ama hâlâ E10 hatası var, neden?
➡ Basınç sensörü çalışmıyor olabilir. Teknik servis lazım.

❓ Basınç sürekli düşüyor, sebebi ne olabilir?
➡ Peteklerde kaçak, genleşme tankı arızası veya güvenlik ventilinden su kaçıyor olabilir.

❓ Kombi basıncı ideal kaç olmalı?
➡ 1.3 – 1.6 bar aralığı önerilir. En ideal basınç 1.5 bar’dır.

❓ Reset atınca geçiyor ama sonra tekrar geliyor, çözüm ne?
➡ Bu durumda sensör veya pompa sistemsel arıza yapıyor olabilir.

❓ E10 hatası sıcak suyu da etkiler mi?
➡ Evet. Basınç düşükse kombi hem sıcak suyu hem petek ısısını kapatır.
 