Kombilerde görülen E06 hatası, genellikle NTC sensörü arızası, su sıcaklık sensörü hatası, kablo kopması, anakart iletişim sorunu, sensörün yanlış değer okuması, kireçlenme kaynaklı ısı transfer problemi, yanlış montaj, kısa devre veya sensör soket temassızlığı gibi nedenlerle ortaya çıkan önemli bir arıza kodudur. Bu hata en çok Baymak, Demirdöküm, ECA, Buderus, Airfel, Vaillant, Ferroli ve Bosch gibi markalarda görülür. E06 uyarısı, cihazın sıcaklık sensöründen doğru veri alamadığı anlamına gelir ve bu nedenle kombi güvenlik gereği çalışmayı durdurur.
Adımlar:
Kullanıcı yalnızca görsel kontrol yapabilir; sökme-takma işlemi yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
Nedene bağlıdır:
Kombide E06 Hatasının Ortaya Çıkma Nedenleri
Aşağıda kombilerde E06 koduna sebep olan tüm teknik faktörler detaylı biçimde açıklanmıştır.1. NTC sensör arızası
E06 hatasının %80 oranında sebebi budur. NTC sensörü, suyun sıcaklığını ölçer. Arızalandığında kombi yanlış sıcaklık algılar ve hata verir.2. Sensör soketi gevşemesi veya kablo kopması
Zamanla titreşim veya ısı nedeniyle soketlerde temassızlık oluşabilir.3. Sensörün kireçten dolayı yanlış okuma yapması
Kombi içinde kireçlenme arttığında sensör metal gövdeyle doğru temas edemez.4. Elektronik kart arızası
Sensörden gelen sinyali anakart işleyemediğinde E06 oluşur.5. Tesisatta hava olması
Su doğru dolaşmazsa sensör sıcaklığı doğru okuyamaz.6. Dış hava sensörü arızası
Bazı demirdöküm, vaillant ve buderus modellerinde E06 dış hava sensörü hatası olarak da geçer.E06 Hatası Nasıl Giderilir? Adım Adım Çözüm
Kullanıcıların evde yapabileceği güvenli çözümler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.Yöntem 1: Kombiyi resetleyin
Basit iletişim kaybı veya sensör okumalarında anlık hata olabilir.- Reset tuşuna 3–5 saniye basılı tutun
- Kombiyi kapatıp 1 dakika sonra tekrar açın
Yöntem 2: Radyatörlerin havasını alın
Tesisattaki hava sensörün yanlış okuma yapmasına neden olabilir.Adımlar:
- Evdeki tüm peteklerin üst vanalarını kontrol edin
- Purjör anahtarıyla petek üstünden havayı alın
- Su gelmeye başladığında vanayı kapatın
Yöntem 3: Su basınç seviyesini kontrol edin
Düşük su basıncı kombinin sıcaklık sensörünü etkileyebilir.- Manometre 1 ile 2 bar arasında olmalı
- Düşükse su takviyesi yapın
Yöntem 4: NTC sensörünü kontrol edin (kullanıcı gözlemi)
Sensör:- Kirli
- Kireçli
- Yerinden çıkmış
- Soketi gevşemiş
Kullanıcı yalnızca görsel kontrol yapabilir; sökme-takma işlemi yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
Yöntem 5: Anakart kontrolü (servislik işlem)
Şu durumlar varsa sorun %90 kart üzerindedir:- Reset sonrası hemen E06 veriyorsa
- Kombi ısınmadan anında hataya düşüyorsa
- Sensör yeni değiştiği halde hata devam ediyorsa
Kombi E06 Hatası – Sebep & Çözüm Tablosu
| Hata Nedeni | Belirtiler | Kullanıcı Müdahalesi | Çözüm |
|---|---|---|---|
| NTC sensörü arızası | Su ısınmıyor, cihaz çalışmıyor | ✘ Hayır | Sensör değişimi |
| Sensör kablosu kopması | Ani hata, resetle düzelmeme | ✘ Hayır | Kablo tamiri veya yenisi |
| Sensör soketi gevşemesi | Aralıklı E06 hatası | ✔ Kısmen | Soket kontrolü |
| Tesisatta hava | Petekler ısınmıyor | ✔ Evet | Petek havası alma |
| Kireçlenme | Sıcaklık dalgalanıyor | ✘ Hayır | Eşanjör temizliği |
| Dış hava sensörü hatası | Hava sıcaklığı hatalı gösterir | ✘ Hayır | Dış sensör değişimi |
| Elektronik kart arızası | Hata sürekli | ✘ Hayır | Kart tamiri / değişimi |
E06 Hatası Ciddi Bir Arıza mıdır?
Evet ve hayır.Nedene bağlıdır:
- Tesisat havası veya soket temassızlığı ise basit arızadır.
- Sensör veya kart arızası varsa ciddi teknik onarım gerektirir.
E06 Hatasının Tekrar Etmemesi İçin Öneriler
- Kombi bakımını yılda bir kez yaptırın
- Tesisatta kireç oluşumunu önlemek için filtre kullanın
- Elektrik dalgalanmalarına karşı regülatör kullanabilirsiniz
- Petek havalarını düzenli kontrol edin