Kombi E03 Hatası Ne Anlama Gelir?
Bu hata, kombiyi güvenlik moduna geçirir, çünkü cihazın aşırı ısınması hem parçaları yakabilir hem de tehlike oluşturabilir.E03 hata kodu: Kombi içindeki su aşırı ısındı, sensör kritik sıcaklık algıladı veya su dolaşmıyor.
E03 Hatasının En Yaygın Belirtileri
- Kombi çalışıyor ancak kısa sürede kendini kapatıyor
- Peteklerin üst kısmı sıcak, altı soğuk
- Fokurdama, kaynama veya cızırtı sesi geliyor
- Sıcak su bir süre geliyor, sonra kesiliyor
- Reset atınca düzeliyor ama kısa süre sonra tekrar hata veriyor
- Kombi ekranında sadece E03 yazıyor
E03 Hatasının Başlıca Nedenleri
| Neden | Açıklama |
|---|---|
| Kombi su dolaşımı yapmıyor | Devirdaim pompası arızalı |
| Tesisatta hava var | Petekler tam ısınmaz |
| Isı sensörü (limit termostat) arızalı | Yanlış sıcaklık ölçer |
| Filtre tıkalı | Su geçişi sınırlanır |
| Basınç düşük (1 bar altı) | Isı eşanjörde birikir |
| Pompa sıkışmış veya çalışmıyor | Su devirdaimi olmaz |
| Kart sensör sinyali alamıyor | Elektronik iletişim kesintisi |
Kombi E03 Hatası Kesin Çözüm Yöntemleri
1. Basıncı Kontrol Edin (1.3 – 1.6 bar Arasında Olmalı)
Ne yapmalısın?
2. Peteklerin Havasını Alın (E03 Hatasında En Sık Etkili Çözüm)
Nasıl yapılır?
- Petek üstündeki hava alma vidasını saat yönünün tersine çevir
- “Fısss” sesi gelirse hava çıkıyordur
- Su başladığında tekrar kapat
3. Kombiyi Resetleyin
➡ Reset tuşuna 3–5 saniye basarak cihazı yeniden başlatın.➡ Reset sonrası çalışıyor ama kısa sürede tekrar E03 veriyorsa, sistemsel bir arıza var demektir.
4. Devirdaim Pompası ve Filtreyi Kontrol Ettirin (Servis Gerektirir)
| Belirti | Muhtemel Sorun |
|---|---|
| Kombiden ses geliyor ama ısınmıyor | Su dolaşımı yok |
| Petekler tamamen soğuk | Pompa çalışmıyor |
| Reset sonrası hemen E03 | Limit termostat tetikleniyor |
5. Limit Termostat (Isı Sensörü) Arızası
➡ Sensör değişimi genellikle servis işlemi gerektirir.
Kombi E03 Hatası Sebep – Çözüm Tablosu
| Sorun Sebebi | Çözüm | Kullanıcı Yapabilir mi? |
|---|---|---|
| Basınç 1 barın altında | Su basma işlemi | ✔ |
| Petek havası var | Peteklerden hava alma | ✔ |
| Kombi resetlenmeli | Reset tuşuna basma | ✔ |
| Filtre / pompa arızası | Temizlik / değişim | ✖ |
| Limit termostat (NTC) bozuk | Parça değişimi | ✖ |
| Kart sensör sinyali almıyor | Anakart kontrolü | ✖ |
Evde Kullanıcıların Uygulayabileceği Güvenli Çözümler
✔ Kombiye su basın (1.5 bar ayarla)✔ Reset at
✔ Petek havası al
✔ Kombi çevresi açık ve havadar olsun
✔ Kombi dolap içine sıkıştırılmışsa hava akışı sağla
E03 Hatasını Önlemek İçin Bakım Önerileri
✔ Kombi basıncını 2 haftada bir kontrol edin✔ Yılda bir kez profesyonel kombi bakımı yaptırın
✔ Tesisattaki filtrelerin temizliğini ihmal etmeyin
✔ Petek temizliğini 2 yılda bir yaptırın
✔ Kombiyi sürekli aç-kapa şeklinde kullanmayın
Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)
➡ Kombi kendini korumaya aldığı için tehlikeli değildir ancak arıza çözülmezse cihaz zarar görebilir.
➡ Eğer sorun geçici sensör kilitlenmesiyse evet. Ancak sık tekrarlıyorsa teknik arıza vardır.
➡ Çoğunlukla peteklerin havası doludur ve su dolaşımı gerçekleşmez.
➡ Bu durum sistemde hava olduğunu gösterir. Hava alma işlemi yapılmalıdır.
➡ Evet. Pompa, sensör, limit termostat ve kart zarar görebilir.