Klimalarda görülen DF hatası, çoğunlukla “Defrost” yani buz çözme modunu ifade eder. Bu hata bir arıza değildir; cihazın dış ünitesi buzlandığında, kompresör ve fanın zarar görmemesi için klima kendini otomatik olarak buz çözme moduna alır. DF (Defrost) hatası Arçelik, Beko, Vestel, Regal, Altus, LG, Samsung gibi çoğu markada anlam olarak aynıdır: “Buz çözme işlemi aktif, klima kısa süreli çalışmayacak.”
Bu nedenle DF uyarısı genellikle kış aylarında, ısıtma modunda, dış ünitenin soğuk hava – nem – kar gibi etkenlerden buzlanması sonucu ortaya çıkar.
DF hatası neredeyse her klimanın normal çalışma sürecidir.
Cihaz sadece 3–12 dakika arasında çalışmayı durdurur, buzları eritip normale döner.
DF = Arıza değil, koruma modudur.
Bu sırada:
Not:
Kesinlikle sıcak su dökmeyin, metal yapıyı çatlatabilir.
Ancak:
Bu nedenle DF uyarısı genellikle kış aylarında, ısıtma modunda, dış ünitenin soğuk hava – nem – kar gibi etkenlerden buzlanması sonucu ortaya çıkar.
Klima DF Hatası Neden Görülür?
Aşağıdaki teknik ve çevresel sebepler DF modunun devreye girmesine yol açar:1. Dış ünitenin buzlanması
Soğuk ve nemli havalarda dış ünitenin alüminyum kanatları buz tutabilir.2. Dış ortam sıcaklığının çok düşük olması
Sıcaklık 0°C’nin altına düştüğünde DF moduna girme sık görülür.3. Kompresör yükünü düşürmek için koruma modu
Buz birikimi kompresörün akım çekişini artırır; cihaz defrost başlatır.4. Sensörün düşük ısı algılaması
Boru sensörü veya dış ortam sensörü çok düşük değer algıladığında DF modu başlar.5. Fanın yetersiz dönmesi
Dış ünite fanı yavaş dönerse buzlanma hızlanır.6. Cihazın ısıtma kapasitesinin ortam için yetersiz kalması
Küçük klima büyük alanda çalışıyorsa defrost daha sık görülür.DF Hatası Arıza mıdır?
Hayır.DF hatası neredeyse her klimanın normal çalışma sürecidir.
Cihaz sadece 3–12 dakika arasında çalışmayı durdurur, buzları eritip normale döner.
DF = Arıza değil, koruma modudur.
Klima DF Hatası Nasıl Giderilir? (Kullanıcıya Özel Çözümler)
Aşağıdaki adımlar DF modunun sıklığını azaltmak ve daha hızlı normal çalışmaya dönmek için uygulanabilir.1. Bekleyin — DF modunun bitmesi gerekir
DF genellikle 3–12 dakika sürer.Bu sırada:
- Klima ısı vermez
- Dış ünite fanı durur
- Cihazdan su buharı / hafif duman çıkabilir (normaldir)
2. Odanın sıcaklığını bir miktar artırın
Oda çok soğuksa dış ünitenin buzlanması hızlanır.- Klima ısısını +2 veya +3 derece arttırın
- Odayı ani soğuk hava girişine kapatın
3. Dış ünitenin hava almasını sağlayın
Dış ünite kapalı alanda veya dar balkonda ise defrost artar.- Hava giriş – çıkışları açık olmalı
- Önü kapalıysa eşya ve saksıları kaldırın
4. Fan hızını orta seviyeye alın
Fan hızının düşürülmesi buzlanmayı azaltabilir.5. Klimanın filtrelerini temizleyin
Kirli filtre hava akışını düşürür, defrostu tetikler.- Ayda 1 kez temizleyin
6. Dış ünitenin altında buz birikimi varsa temizleyin
Buz topakları suyun tahliyesini engeller ve dış ünitenin tepesinde yeniden buzlanma yapar.Not:
Kesinlikle sıcak su dökmeyin, metal yapıyı çatlatabilir.
DF Modu Normal Değilse — Servis Gerektiren Durumlar
Aşağıdaki belirtiler varsa artık bu bir arıza belirtisidir:✔ DF modu 15–20 dakikadan uzun sürüyorsa
Sensör veya kart arızası olabilir.✔ Klima sürekli DF moduna girip hemen tekrar giriyorsa
Gaz eksikliği veya sensör bozukluğu belirtisidir.✔ Dış ünitede fan hiç dönmüyorsa
Fan motoru arızalıdır.✔ Boru sensörü değerleri yanlışsa
NTC sensörü değişmelidir.✔ Gaz seviyesi düşükse
Defrost döngüleri artar.Klima DF Hatası – Sebep & Çözüm Tablosu
| Sebep | Açıklama | Kullanıcı Çözebilir mi? | Çözüm |
|---|---|---|---|
| Dış ünite buzlanması | Kışın en sık görülen durum | ✔ Evet | Bekleme / hava akışı düzenleme |
| Soğuk hava – nem | Normal defrost döngüsü | ✔ Evet | Isı ayarını artır |
| Sensör hatası | DF uzun sürer | ✘ Hayır | NTC değişimi |
| Gaz eksikliği | Sık defrost – zayıf ısıtma | ✘ Hayır | Gaz dolumu |
| Fan motoru arızası | Dış ünite çalışmaz | ✘ Hayır | Fan değişimi |
| Kart arızası | DF çıkmıyor veya sürekli giriyor | ✘ Hayır | Kart tamiri |
| Hava akışı tıkalı | Buzlanma hızlanır | ✔ Evet | Dış ünite önü açılmalı |
Klima DF Hatası Ciddi Bir Sorun mu?
Hayır — çoğu zaman tamamen normaldir.Ancak:
- Sık sık oluyor
- Çok uzun sürüyor
- Isıtma zayıfladı
- Dış üniteden duman değil buhar değil, garip kokular geliyor
DF Hatası Neden Sık Tekrarlar?
- Ortam çok soğuk
- Dış ünite kapalı alanda
- Gaz düşük
- Sensör arızalı
- Fan yetersiz
- Klimanın kapasitesi ortam için düşük
DF Modunun Tekrar Etmesini Azaltmak İçin Öneriler
- Klimaya yıllık bakım yaptır
- Filtreleri temiz tut
- Dış ünitenin hava girişlerini kapatma
- Çok düşük sıcaklıklarda klimanın kapasitesine göre çalıştır
- Voltaj dalgalanmaları için regülatör kullan