HK101 Hatası Ne Anlama Gelir?
HK101 hata kodu, kombi içerisindeki suyun güvenli sıcaklık değerinin üzerine çıktığını veya ısı sensörünün (NTC) sıcaklığı yanlış algıladığını ifade eder. Bu durumda kombi kendini korumaya alır ve çalışmayı durdurur.
HK101 Hatasının En Yaygın Nedenleri
| Olası Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Gidiş suyu NTC sensörü arızalı | Sıcaklığı yanlış ölçer, cihaz kendini kilitler |
| Pompa çalışmıyor veya sıkışmış | Su devirdaim etmez, aşırı ısınma olur |
| Tesisatta hava var | Su sirküle edilemez, sıcaklık hızla yükselir |
| Petek dönüş filtresi tıkalı | Su akışı engellenir |
| Üç yollu vana sıkışmış | Petek veya sıcak su devresi kapanır |
| Elektronik kart sıcaklık verisini okuyamıyor | Sensör bilgisi karta ulaşmaz |
| Kombi çok yüksek sıcaklıkta çalıştırılmış | Güvenlik moduna girer |
🛠 Evde Yapılabilecek Kesin Çözüm Yöntemleri
✔ 1. Kombiyi Resetleyin
- Reset tuşuna 5–10 saniye basın
- İşlemi 2–3 kez tekrar edin
- Geçici sensör orantısızlıklarında çözüm sağlar
✔ 2. Peteklerden ve Kombiden Hava Alın
- Kombi veya radyatörlerde hava varsa su devri gerçekleşmez
- Üst vanalardan hava tahliyesi yaparak düzeltebilirsiniz
✔ 3. Su Basıncını Kontrol Edin
- Basınç 1.2 – 1.5 bar arasında olmalıdır
- Düşükse doldurma musluğu ile su basın
✔ 4. Kombiyi Gereğinden Fazla Yüksek Sıcaklıkta Kullanmayın
- 70–80°C seviyelerinde cihaz yorulur
- İdeal kullanım: Kalorifer 50–60°C, sıcak su 40–45°C
Servis Gerektiren Durumlar
| Arıza Türü | Açıklama |
|---|---|
| NTC (Sıcaklık sensörü) bozuk | Yanlış sıcaklık verisi gönderir |
| Pompa çalışmıyor | Su dolaşmaz, kombi aşırı ısınır |
| Üç yollu vana sıkışmış | Sıcak su veya petek devresi kapanır |
| Elektronik kart arızası | Sensör bilgisini okuyamaz |
| Tesisat tıkalı veya kirli | Sirkülasyon tamamen kesilir |
HK101 Hatası Maliyet Tablosu
| İşlem Türü | Tahmini Maliyet (TL) |
|---|---|
| Sensör kablo kontrolü | 300 – 500 |
| NTC sıcaklık sensörü değişimi | 700 – 1.200 |
| Pompa temizliği/tamiri | 1.000 – 1.600 |
| Pompa değişimi | 1.800 – 3.200 |
| Üç yollu vana tamiri/değişimi | 1.200 – 2.500 |
| Elektronik kart tamiri | 2.000 – 4.500 |
| Genel tesisat temizliği | 900 – 1.700 |
HK101 Hatasını Önlemek İçin Uzman Tavsiyeleri
- Petek ve kombi filtresini yılda bir kez temizletin
- Kombiyi uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırmayın
- Voltaj korumalı priz (regülatör) kullanın
- Kombi ve tesisat bakımlarını ihmal etmeyin
- Kombiyi susuz veya havasız çalıştırmayın
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
HK101 hatası tehlikeli midir?Doğrudan gazla ilgili bir sorun değildir, ancak pompa veya sensör arızası varsa dikkate alınmalıdır.
Reset atınca düzeliyor ama tekrar geliyor, sebep nedir?
Sensör, pompa veya elektronik kart kalıcı arızalı olabilir.
Bu hata sadece ECA’da mı görülür?
Hayır, Demirdöküm, Baymak, Vaillant tabanlı birçok kombide benzer isimle görülebilir.
HK101 hatası petekleri etkiler mi?
Evet, sıcak su dolaşımı kesileceğinden petekler ısınmaz.
Kombi çalışıyor ama sıcak su gelmiyor, neden?
Üç yollu vana veya NTC sensör arızası olabilir.