Demirdöküm Kombi F4 Arızası Ne Anlama Gelir?
F4 hata kodu, kombinin gazı yaktıktan sonra alevi algılayamadığını veya hiç ateşleme yapamadığını ifade eder.
Demirdöküm Kombi F4 Arızası Belirtileri
| Belirti | Açıklama |
|---|---|
| Kombi ateşleme sesi çıkarıyor ama yanmıyor | Ateşleme gerçekleşmiyor |
| Kombi çalışıyor ama ne sıcak su ne petek ısısı yok | Alev yok |
| Kombiden tık tık ses geliyor | Ateşleme denemesi başarısız |
| Gaz kokusu yok ama ateşleme olmuyor | Gaz valfi çalışmıyor olabilir |
| Ekranda F4 uyarısı | Alev algılanmıyor / oluşmuyor |
| Reset sonrası tekrar F4 çıkıyor | Kalıcı arıza ihtimali yüksek |
| Kombi ateşliyor ama alev hemen sönüyor | İyonizasyon sensörü algılamıyor |
Demirdöküm Kombi F4 Arızası Neden Olur?
| Muhtemel Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Gaz vanası kapalı veya gaz basıncı düşük | Kombi gaz alamıyor |
| Ateşleme elektrodu arızalı veya oksitlenmiş | Alev oluşmuyor |
| İyonizasyon sensörü kirli veya bozuk | Alev algılanmıyor |
| Gaz valfi (blok) arızalı | Gaz gelse bile yanma gerçekleşmez |
| Elektronik kart (ECU) arızası | Ateşleme komutunu gönderemiyor |
| Baca tıkalı, fan çalışmıyor | Yanma için gerekli hava yok |
| Topraklama veya kablo oksitlenmesi | Alev algılaması kesiliyor |
Belirti – Sebep – Çözüm Tablosu
| Belirti | Muhtemel Sebep | Çözüm |
|---|---|---|
| Ateşleme sesi geliyor ama yanmıyor | Elektrod / gaz valfi arızası | Elektrod kontrolü, gaz valfi testi |
| Alev oluşuyor ama sönüyor | İyonizasyon çubuğu kirli | Sensör temizliği / değişimi |
| Hiç gaz gelmiyor | Gaz vanası kapalı / basınç düşük | Gaz hattı kontrolü |
| Reset yapınca düzeliyor, sonra tekrarlıyor | Sensör oksitlenmesi | İyon sensör bakımı |
| Ekranda sürekli F4 ışığı yanıyor | Kart arızası | Elektronik kart onarımı |
Kullanıcı Ne Yapabilir? (Evde Uygulanabilir Kontroller)
| Yapılabilir mi? | İşlem |
|---|---|
| ✔ | Gaz vanası açık mı kontrol et |
| ✔ | Kombiyi resetle (3–5 sn reset tuşuna bas) |
| ✔ | Elektrik voltajı düşükse priz değiştir |
| ✔ | Kombi çevresindeki hava deliklerini kapatma |
| ✔ | Kombi borularında su kaçak kontrolü |
| İyonizasyon sensörü sökme veya temizleme | |
| Gaz valfi, kart veya elektrodu değiştirme | |
| Elektronik karta müdahale |
🛠 Teknik Servis Gerektiren Çözüm Yöntemleri
| Teknik İşlem | Açıklama |
|---|---|
| İyonizasyon sensörü temizliği veya değişimi | Alev algısı için kritik |
| Ateşleme elektrodu kontrol/yenileme | Çatlak veya bozuksa değişmeli |
| Gaz valfi basınç ölçümü | Gaz akışı kontrol edilir |
| Kart (anakart) tamiri | Ateşleme komutunu gönderemeyebilir |
| Fan ve baca girişi kontrolü | Yanma için hava yoksa F4 verir |
| Kombi topraklama ve voltaj testi | Elektronik güvenlik için gerekli |
F4 Arızasını İhmal Etmenin Sonuçları
- Kombi tamamen çalışmaz hale gelir
- Sıcak su ve ısıtma sistemi devre dışı kalır
- Sürekli resetleme elektronik kartı yakabilir
- İyonizasyon sensörü ve gaz valfi kalıcı zarar görebilir
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Kombide reset tuşuna 3–5 saniye basılı tutarak cihaz yeniden başlatılır.
Sadece reset, gaz vanası kontrolü ve baca kontrolü yapılabilir. Teknik müdahale servise ait olmalıdır.
İyonizasyon sensörü alevi algılamıyor olabilir.
Evet, özellikle ateşleme kaması çalışmıyorsa direkt F4 verir.
Küçük kirlenmelerde temizlenebilir, çatlak veya yanmışsa değişim şarttır.