Demirdöküm F5 Hatası – Nedir, Neden Olur ve Nasıl Giderilir?

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nevzat
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 0
  • Görüntüleme Görüntüleme 14

Nevzat

TFC Üye
Katılım
29 Ağu 2025
Mesajlar
2,955
Çözümler
1
Tepki Skoru
155
Üyelik Yaşı
2 Ay 9 Gün
Yaş
36
Konum
Utah
1/3
Konu sahibi

Demirdöküm F5 Hatası Nedir?​

Demirdöküm kombilerde F5 hatası, cihazın fan motoru veya hava akış sensörü (presostat) ile ilgili bir sorunu ifade eder.
Bu hata, kombinin yanma odasına yeterli hava girişi veya duman tahliyesi sağlayamadığını gösterir.
Basitçe söylemek gerekirse:
👉 F5 hatası = Kombi fanı çalışmıyor ya da hava akışı sağlanamıyor.
Bu durumda kombi güvenlik amacıyla ateşleme işlemini durdurur, çünkü yeterli oksijen olmadan yanma yapmak risklidir.

Demirdöküm F5 Hatasının Nedenleri​

Bu hata genellikle fan, baca veya hava basınç sensörü (presostat) kaynaklıdır.
Aşağıdaki liste F5 kodunun en sık nedenlerini gösterir 👇
  1. 🔹 Fan motoru arızalı veya sıkışmış
  2. 🔹 Presostat (hava akış sensörü) arızalı veya kablosu çıkmış
  3. 🔹 Baca tıkalı veya hava çıkışı engellenmiş
  4. 🔹 Baca bağlantısı uzun veya hatalı montaj yapılmış
  5. 🔹 Fan bağlantı kabloları oksitlenmiş
  6. 🔹 Düşük voltaj nedeniyle fan tam devirde çalışamıyor
  7. 🔹 Anakart üzerindeki fan kontrol devresi arızalı

Demirdöküm F5 Hatası Nasıl Giderilir?​

Bu hata çoğu zaman mekanik temizlik veya basit kontrollerle giderilebilir.
Ancak bazı durumlarda fan ya da sensör değişimi gerekebilir.
İşte adım adım kesin çözüm 👇

🔹 1. Kombiyi Kapatın ve Fişini Çekin

İlk adım güvenliktir.
Kombiyi tamamen kapatın, fişini prizden çıkarın.
Yaklaşık 5–10 dakika bekleyin.
Bu işlem hem sistemin yeniden başlatılmasını sağlar hem de geçici sensör hatalarını temizleyebilir.

🔹 2. Kombiyi Resetleyin

Bazı durumlarda F5 hatası, geçici bir hava akışı okuma hatasından kaynaklanır.
Resetleme adımları:
  1. Kombiyi açın.
  2. Ön paneldeki “Reset” tuşuna 3–5 saniye basılı tutun.
  3. Kombi kapanıp yeniden açılacaktır.
Eğer hata kısa süreli bir tıkanıklık veya voltaj düşmesinden kaynaklandıysa bu işlemle düzelir.
💡 Hata tekrar ediyorsa fiziksel bir sorun (fan, baca veya sensör) vardır.

🔹 3. Baca ve Hava Girişini Kontrol Edin

F5 hatasının en yaygın nedeni baca tıkanıklığıdır.
Kontrol et:
  • Baca çıkışı kar, yaprak, kuş yuvası veya tozla tıkanmış olabilir.
  • Rüzgâr kesicisi (dış flanş) yerinden çıkmışsa hava akışı bozulur.
  • Bacanın uzunluğu 1 metreden fazlaysa fan zorlanabilir.
Tüm bu etkenler hava sirkülasyonunu engeller ve F5 hatasına yol açar.
⚠️ Baca bağlantısını sökerken dikkat edin; gaz sızdırmazlığı bozulmamalıdır.

🔹 4. Fan Motorunu Kontrol Edin

Fan motoru, kombinin içindeki hava sirkülasyonunu sağlar.
Zamanla toz veya kurum birikmesi nedeniyle yavaş dönebilir.
Kontrol ipuçları:
  • Kombi açıldığında “vınlama” sesi yoksa fan dönmüyor olabilir.
  • Fanın kanatlarında kir veya tüy birikmişse temizlenmelidir.
  • Elinizle (fiş çekiliyken!) fanı hafifçe döndürün; takılıyorsa motor değişimi gerekebilir.
Fan motoru sağlam olmasına rağmen dönmüyorsa bağlantı soketleri gevşemiş olabilir.

🔹 5. Presostat (Hava Akış Sensörü) Kontrolü

Presostat, fanın doğru şekilde çalıştığını anakarta bildirir.
Fan devreye girdiğinde bu sensör basınç farkını algılayarak kombiye “hava akışı tamam” sinyali gönderir.
Eğer presostat bozuksa:
  • Kombi fan çalışsa bile bunu algılayamaz.
  • F5 hatası verir ve ateşleme başlamaz.
Presostatın hortum bağlantılarını kontrol edin:
  • Eski modellerde iki ince silikon hortum bulunur.
  • Bu hortumlar tıkalıysa basınç iletimi olmaz.
  • Hortumları çıkarıp üfleyin, içini temizleyin.
Eğer sensör tıkalı değilse ama hata devam ediyorsa, sensör değişimi gerekebilir.

🔹 6. Elektrik Gerilimini Kontrol Edin

F5 hatası, düşük voltaj nedeniyle fanın devrini alamaması durumunda da görülür.
Voltaj 180V altına düşüyorsa fan yetersiz hızda döner.
Çözüm:
  • Voltaj koruyucu priz kullanın.
  • Eğer bölgede sık sık voltaj düşüyorsa, kombi regülatörüne geçin.

🔹 7. Anakart Arızası (Fan Kontrol Devresi)

Tüm bu kontrollerden sonra hala F5 hatası varsa, sorun büyük ihtimalle anakart üzerindedir.
Kart üzerindeki fan sürücü devresi (rele veya triac) arızalanmış olabilir.
Bu durumda:
  • Anakart onarımı veya değişimi gerekir.
  • Bu işlem sadece yetkili Demirdöküm servisi tarafından yapılmalıdır.

Demirdöküm F5 Hatası İçin Genel Bilgi Tablosu​

Belirti / DurumOlası SebepÇözüm Önerisi
Kombi ateşleme yapmıyorFan dönmüyorFan motoru kontrol edilmeli
F5 hatası reset sonrası da varPresostat arızalıSensör değiştirilmeli
Baca çıkışında duman birikiyorBaca tıkalıBaca temizlenmeli
Hava sesi geliyor ama ateşleme yokPresostat sinyali ulaşmıyorHortum temizliği yapılmalı
Fan çalışıyor ama hata gitmiyorAnakart arızasıServis müdahalesi gerekir

Demirdöküm F5 Hatasının Görüldüğü Modeller​

ModelF5 Hatası Açıklaması
Demirdöküm NitronFan motoru veya hava presostat arızası
Demirdöküm AtronHava akışı sağlanamıyor
Demirdöküm Neva / AdenFan dönmüyor veya presostat hatalı
Demirdöküm NitromixBaca tıkanıklığı veya hava sensörü hatası

F5 Hatasının Tekrar Etmemesi İçin Öneriler​

  1. Kombi bacasını yılda bir kez kontrol ettirin.
    Özellikle kuş girişi ve toz tıkanıklıkları sık görülür.
  2. Kombiyi voltaj koruyucuya bağlayın.
    Elektrik dalgalanmaları fan ve kart devrelerini etkiler.
  3. Kombiyi tozlu ortamlarda çalıştırmayın.
    Toz, fan kanatlarını tıkar ve hava akışını azaltır.
  4. Fan motorunun sesine dikkat edin.
    Normalden fazla ses varsa fan kirlenmiş veya rulman arızalı olabilir.
  5. Yıllık bakım yaptırın.
    Servis, fanı yağlar, presostatı ve baca hattını kontrol eder.

F5 Hatası Giderildikten Sonra Ne Yapılmalı?​

Sorun giderildikten sonra kombiyi test edin:
  • Kombiyi çalıştırın, fan sesi geliyor mu?
  • 10–15 saniye içinde alev simgesi belirdi mi?
  • Petekler ısınmaya başladıysa sorun çözülmüştür.
Eğer fan sesi duyulmasına rağmen alev oluşmuyorsa, presostat sinyali hâlâ alınmıyor demektir; bu durumda sensör değişimi gerekebilir.

Sık Sorulan Sorular (S.S.S)​

❓ Demirdöküm F5 hatası ne anlama gelir?
Fan motoru veya hava akış sensöründe arıza var demektir. Kombi güvenlik nedeniyle ateşleme yapmaz.
❓ F5 hatasını kendim çözebilir miyim?
Baca ve hava girişini kontrol edebilir, reset atabilirsiniz. Ancak fan veya presostat değişimi servisin işidir.
❓ F5 hatası tehlikeli mi?
Hayır, cihaz kendini korumaya alır. Ancak havalandırması yetersiz ortamda kombiyi çalıştırmamak gerekir.
❓ F5 hatası garantiye girer mi?
Fan motoru veya presostat arızaları üretim hatasından kaynaklanıyorsa garanti kapsamındadır.
❓ F5 hatası çok sık çıkıyorsa ne anlama gelir?
Baca çekişi zayıf veya fan rulmanları aşınmış olabilir.

Sonuç​

Demirdöküm F5 hatası, kombinin fan motoru veya hava akış sensöründe (presostat) yaşanan bir arızayı ifade eder.
Bu hata, cihazın güvenli çalışmasını engelleyen hava sirkülasyonu problemi nedeniyle oluşur.
Sorunu çözmek için:
  • Kombiyi kapat,
  • Baca ve hava girişini kontrol et,
  • Reset işlemi uygula,
  • Gerekirse fan veya sensör değişimi yaptır.
Düzenli bakım ve voltaj koruyucu kullanımıyla F5 hatası bir daha karşına çıkmaz. 🔧🔥
 