Bosch Kombi EA Arızası – Teknik Tablo
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Hata Kodu | EA |
| Teknik Anlamı | Alev algılanmadı |
| İlgili Parçalar | Gaz valfi, iyonizasyon çubuğu, elektrot, fan |
| Risk Durumu | Orta – kombi çalışmaz ancak güvenlik devrede |
| Kullanıcı Müdahalesi | Kısmi |
| Servis Müdahalesi | Gerekebilir |
EA Arızasının En Yaygın Nedenleri
EA hatası aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle oluşur:
Gaz vanası kapalı veya yetersiz gaz akışı
İyonizasyon çubuğu kirlenmiş veya alev algılamıyor
Ateşleme elektrodu kıvılcım üretmiyor
Fan–baca çekiş problemi nedeniyle yanma tamamlanmıyor
Gaz basıncında dalgalanma
Rüzgârlı havalarda yanmanın sönmesi
NTC veya kartın ateşleme komut hatası (nadiren)
Özetle: Bosch EA hatası = Kombi ateşliyor fakat alevi algılayamıyor / alev oluşmuyor.
Kullanıcı Seviyesinde Yapılabilecek Çözümler
Servis çağırmadan önce şu adımlar sorunu çözebilir:
1. Gaz vanasını kontrol edin
- Kombi altındaki sarı vana tam açık olmalı.
2. Reset atın
- Panelden 1 kez reset deneyin (3 saniye basılı tutmak yeterli).
3. Basıncı kontrol edin
- Bar değeri 1.2 – 1.8 arası olmalıdır.
- Düşükse barı 1.5 seviyesine getirin.
4. Baca çıkışını kontrol edin
- Poşet, yaprak veya rüzgâr tıkanıklığı ateşlemeyi engelleyebilir.
5. Farklı bir sıcak su musluğunu deneyin
- Sıcak su devresi algılatma için hızlı test sağlar.
Servis Gerektiren Durumlar
Aşağıdaki ihtimallerde servis müdahalesi kaçınılmazdır:- İyonizasyon çubuğu arızalıysa veya değişmesi gerekiyorsa
- Ateşleme elektrodu kıvılcım üretmiyorsa
- Gaz valfi arızalıysa
- Fan devri düşükse veya baca sensörü hatalıysa
- Reset sonrası EA hatası sürekli geri geliyorsa
- Kart ateşleme komutu vermiyorsa
EA Arızasının Tekrar Etmemesi İçin Bakım Tavsiyeleri
- Yılda 1 kez kombi bakımı yaptırın
- Bacayı düzenli kontrol ettirin
- Elektrot ve iyonizasyon çubuğu temizliği ihmal edilmesin
- Kombiyi sık aç-kapat yapmayın
- Rüzgâr alan bacalara rüzgâr kırıcı aparat taktırılabilir
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
1. EA hatası tehlikeli mi?Hayır. Kombi güvenlik gereği ateşlemeyi durdurur. Ancak çözülmeden çalıştırılmamalıdır.
2. Reset EA hatasını tamamen çözer mi?
Geçici durumlarda evet. Süreklilik varsa donanımsal arıza vardır.
3. EA hatası en çok hangi nedenlerle çıkar?
%60 iyonizasyon – %30 baca/fan – %10 gaz/valf kaynaklıdır.
4. Bu hata sıcak suyu da etkiler mi?
Evet. Alev oluşmadığı için sıcak su devresi çalışmaz.
5. Müdahale etmezsem ne olur?
Kombi çalışmaz. Sorun kronikleşip parçaya zarar verebilir.