Bosch Kombi E9 Hatası Ne Demek?
E9 Arıza Kodu, Bosch kombilerde aşırı sıcaklık algılandığında, su basıncı düşükse veya termostat cihazı korumaya aldığında görülür. Genellikle emniyet termostatı devreye girmiştir.
Bosch E9 Arızasının Başlıca Nedenleri
| Muhtemel Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Kombide su basıncı düşük (1 bar altı) | Sistem susuz kaldığı için aşırı ısınma yapar |
| Devirdaim pompası çalışmıyor | Su dolaşmadığı için cihaz hızlı ısınır |
| Emniyet termostat devreye girmiş | Sıcaklık 100°C üzerine çıkmış |
| Genleşme tankı havası bitmiş | Basınç sürekli düşer, sistem susuz kalır |
| Tesisat filtresi tıkalı | Sirkülasyon zayıf, ısı dağılamaz |
| Kalorifer hattında hava var | Peteklerde sıcaklık geç iletilir |
| Eşanjör tıkanmış veya kireçlenmiş | Aşırı ısı birikir, limit termostat çalışır |
| Sensör (NTC) arızalı | Yanlış sıcaklık ölçümü yapılır |
🛠 Evde Yapılabilecek Güvenli Çözüm Adımları
- Kombi bar değeri 1.0 – 1.5 bar arasında olmalıdır.
- Basınç düşükse doldurma musluğunu açarak suyu 1.5 bara getirin.
- Ardından reset tuşuna basın.
- Reset düğmesine 5–10 saniye basılı tutun.
- Kombi yeniden çalışıyorsa sorun geçici olabilir.
- Peteklerde hava varsa ısı düzgün dağılmaz, kombi aşırı ısılır.
- Üst vanadan düz tornavida yardımıyla hava tahliye edilir.
- Filtre tıkalıysa su dolaşımı engellenir.
- Kullanıcı müdahalesi önerilmez, servis tarafından temizlenmelidir.
Servis Gerektiren Teknik Arızalar
| Teknik Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Devirdaim pompası çalışmıyor | Pompa tamiri veya değişimi |
| Limit termostat arızası | Termostat değişimi |
| Eşanjör tıkalı / kireçli | Kimyasal temizlik veya değişim |
| Genleşme tankı havası bitmiş | 1 bar hava basılmalı veya tank değişmeli |
| Sensör (NTC) arızalı | Sensör değiştirilir |
| Kart (anakart) arızası | Elektronik kart tamiri veya değişimi |
Bosch Kombi E9 Arıza Çözüm Tablosu
| Sorun Türü | Kullanıcı Çözebilir mi? | Servis Gerektirir mi? |
|---|---|---|
| Su basıncı düşük | ||
| Reset sonrası geçici E9 | ||
| Tesisat havası | ||
| Filtre tıkalı | ||
| Pompa arızası | ||
| Termostat arızası | ||
| Eşanjör tıkanması | ||
| NTC sensör bozuk |
E9 Arızası İhmal Edilirse Ne Olur?
| İhmal Edilirse | Olası Sonuç |
|---|---|
| Yüksek sıcaklıkta çalışırsa | Eşanjör yanar |
| Sürekli resetlenirse | Kart arızası meydana gelir |
| Susuz çalışırsa | Pompa ve eşanjör çatlar |
| Basınç düşük kalırsa | Genleşme tankı zarar görür |
Kullanıcıya Pratik Öneriler
- Kombi basıncı 1.3 bar seviyesinde sabit tutulmalıdır
- E9 hatası tekrar ediyorsa reset uygulamasını sık kullanmayın
- Kombi 3 yıldan eskiyse eşanjör ve tesisat kimyasal temizliği önerilir
- Her yıl pompa, sensör ve genleşme tankı bakımı yapılmalıdır
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Genellikle yüksek sıcaklık, su yetersizliği, devirdaim problemi veya termostat arızası nedeniyle görülür.
Geçici durumlarda düzelebilir, ancak sık tekrarlıyorsa mekanik arıza vardır.
Dolaylı olarak evet. Genleşme tankı havasızsa su basıncı düşer ve eksiltme yapabilir.
Filtresi tıkalı, pompa sıkışmış veya termostat arızalı olabilir. Servis müdahalesi gerekir.
Limit termostat, NTC sensör, devirdaim pompası, eşanjör, kart.