Baymak kombilerde görülen E10 hatası, cihazın su basıncı düşük olduğu veya tesisatta yeterli su olmadığı anlamına gelir. Kombi, çalışabilmesi için sistem içinde ortalama 1 – 1.5 bar su basıncı ister. Basınç bu değerin altına düştüğünde cihaz kendini korumaya alır ve ekranda E10 hata kodu belirir. Bu sorun genellikle evde kolayca çözülebilen basit bir arızadır.
2. Kombi Su Doldurma Vanasını Açın (Fill Valve)
2 bar üzerine çıkmayın! Fazla basınç kombi emniyet ventiliyle su boşaltır.
3. Kombiye Reset Atın
Basınç düzeldikten sonra kombinin reset tuşuna 5 saniye basılı tutarak yeniden başlatın.
4. Peteklerde Hava Olabilir (Basıncı Düşürür)
5. Basınç Sürekli Düşüyorsa Su Kaçağı Olabilir
Tehlikeli değildir, ancak kombi çalışmaz. Su basıncı düzeltilince cihaz normale döner.
Kombi basıncı sürekli düşüyor, neden?
Tesisatta su kaçağı, genleşme tankı havasızlığı veya doldurma vanası arızası olabilir.
E10 hatası için reset yeterli mi?
Reset çözüm değildir, önce basınç düzeltilmeli sonra reset atılmalıdır.
Kombi su doldurma musluğu nerede?
Genellikle kombi alt kısmında mavi/siyah renkli küçük vana şeklindedir.
Kaç bar olmalı?
İdeal çalışma basıncı: 1.2 – 1.5 bar arasıdır.
Baymak E10 Hatası Ne Anlama Gelir?
E10 hatası; kombinin su basıncının düşük olduğunu, tesisatta su bulunmadığını veya sensörün su seviyesi algılayamadığını gösterir. Genellikle düşük bar seviyesi, kombi su doldurma musluğu kapalı olması, kaçak, sensör arızası ya da pompa basınç hatası nedeniyle oluşur.Baymak Kombi E10 Hatasının En Yaygın Sebepleri
- Kombi su basıncı 1 barın altına düşmüş
- Tesisatta su kaçağı
- Su doldurma vanası (fill valve) kapalı veya arızalı
- Basınç sensörü (presostat) bozuk
- Kombi uzun süre kullanılmadığında basınç düşmesi
- Genleşme tankında hava olmaması
Evde Uygulanabilir Kesin Çözüm Adımları
1. Kombi Basıncını Kontrol Edin (Bar Değeri)- Kombi ekranındaki bar seviyesine bakın:
- 1.0 bar altı → E10 hatası verir
- İdeal seviye: 1.2 – 1.5 bar arası
2. Kombi Su Doldurma Vanasını Açın (Fill Valve)
- Kombinin alt kısmında mavi veya siyah renkte küçük bir vana bulunur.
- Vanayı saat yönünün tersine çevirerek bar değerini artırın.
- Bar 1.5’e ulaştığında vanayı hemen kapatın.
3. Kombiye Reset Atın
Basınç düzeldikten sonra kombinin reset tuşuna 5 saniye basılı tutarak yeniden başlatın.
4. Peteklerde Hava Olabilir (Basıncı Düşürür)
- Radyatörlerden hava alın
- Kombideki basınç tekrar düşeceği için yeniden su ekleyin
5. Basınç Sürekli Düşüyorsa Su Kaçağı Olabilir
- Petek bağlantı noktalarını kontrol edin
- Kombi altında su damlatma varsa servis çağrılmalıdır
Teknik Arızalar ve Maliyet Tablosu
| Arızalı Parça / İşlem | Tahmini Ücret (TL) | Açıklama |
|---|---|---|
| Su doldurma vanası (fill valve) | 300 – 750 TL | En sık arızalanan parça |
| Basınç sensörü (presostat) | 750 – 1.500 TL | Sensör suyu algılamazsa |
| Genleşme tankı havalandırma | 300 – 800 TL | Basınç sürekli düşüyorsa |
| Genleşme tankı değişimi | 1.500 – 3.200 TL | Tank patlamışsa |
| Tesisat kaçak tamiri | 500 – 2.500 TL | Kaçağa göre değişir |
| Standart servis ücreti | 400 – 700 TL | Şehir ve marka yetkisine göre |
Baymak E10 Hatası Görülen Kombi Modelleri
| Model | Hata Açıklaması |
|---|---|
| Baymak Eco | Su eksikliği, sensör arızası |
| Baymak Duo Tec | Genleşme tankı sorunu |
| Baymak Falke | Fill valve arızası |
| Baymak Lambert | Petek havası + basınç düşüklüğü |
| Baymak Luna 3 | Su basıncı sensörü bozuk |
| Baymak Novadens | Tesisat kaçak uyarısı |
E10 Hatası Sık Tekrar Ediyorsa Ne Yapılmalı?
- 2-3 gün içinde basınç tekrar düşüyorsa kaçak olabilir
- Petek bağlantılarını kontrol edin
- Kombinin altında su akıntısı varsa servis çağırın
- Genleşme tankı havasız veya patlamış olabilir
Basınç Düşmesini Önlemek İçin Öneriler
- Kombi basınç değerini ayda bir kontrol edin
- Radyatör havasını yılda bir kez alın
- Kış başlamadan tesisat bakımını yaptırın
- Genleşme tankı havasını kontrol ettirin
Sonuç
Baymak kombi E10 hatası, çoğunlukla su basıncı düşüklüğü ile ilgili basit bir sorundur ve kullanıcı tarafından kolayca çözülebilir. Kombiye su takviyesi yaparak bar seviyesini 1.5’e getirmeniz çoğu zaman yeterlidir. Ancak basınç sürekli düşüyor, kaçak varsa veya sensör arızası görülüyorsa servis desteği gerekir.Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Baymak E10 hatası tehlikeli mi?Tehlikeli değildir, ancak kombi çalışmaz. Su basıncı düzeltilince cihaz normale döner.
Kombi basıncı sürekli düşüyor, neden?
Tesisatta su kaçağı, genleşme tankı havasızlığı veya doldurma vanası arızası olabilir.
E10 hatası için reset yeterli mi?
Reset çözüm değildir, önce basınç düzeltilmeli sonra reset atılmalıdır.
Kombi su doldurma musluğu nerede?
Genellikle kombi alt kısmında mavi/siyah renkli küçük vana şeklindedir.
Kaç bar olmalı?
İdeal çalışma basıncı: 1.2 – 1.5 bar arasıdır.