Web Analytics

Tema düzenleyici

Baymak Kombi AP Hatası Nasıl Giderilir?

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nevzat
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 0
  • Görüntüleme Görüntüleme 8

Nevzat

TFC Üye
Katılım
29 Ağu 2025
Mesajlar
4,181
Çözümler
1
Tepki Skoru
219
Üyelik
3 Ay 10 Gün
Puan
13
Konum
Kars
Telefon
İPhone
İşletim Sist
Windows 10
1/3
Konu sahibi

AP Hatası Nedir? Ne Anlama Gelir?​

Baymak kombilerde AP (Air Problem veya circulation problem) hatası, kombinin suyu peteklere gönderemediği anlamına gelir. Pompa dönse bile suyu itemediğinde veya sistem hava yaptığında kombi ısıtma işlemini durdurur ve ekranda AP hatası görünür.

AP Hatasının Yaygın Belirtileri​

  • Kombi ateşleme yapıyor ama petekler hiç ısınmıyor
  • Kombi çalışıyor gibi görünüyor ancak sıcak su gelmiyor
  • Pompa sesi yok veya zorlanma sesi var
  • Peteklerin üstü soğuk, altı ılık
  • Sıcaklık hızla yükseliyor, sonra kombi kapanıyor
  • Kombi "su dönmüyor" uyarısı vererek kendini kapatıyor

Baymak Kombi AP Hatası Kesin Çözüm Yöntemleri​

🔹 1. Kombi Su Basıncını Kontrol Edin (İlk Yapılması Gereken İşlem)​

Kombi su basıncı 1 bar altına inmişse, pompa çalışmaz ve AP hatası verir.
📌 Basınç ideal olarak 1.4 – 1.6 bar seviyesinde olmalı.
Su Basma Adımları:
1️⃣ Kombi altındaki mavi/siyah doldurma musluğunu bulun
2️⃣ Musluğu saat yönünün tersine çevirin
3️⃣ Ekranda basınç yükselir
4️⃣ Basınç 1.5 bar’a geldiğinde musluğu kapatın
5️⃣ Kombiyi resetleyin

🔹 2. Peteklerdeki Havayı Alın (AP Hatasının En Yaygın Nedeni)​

Hava sıkıştığında kombi suyu dolaştıramaz. Bu durumda:
Peteklerden hava alma adımları:
  • Petek yanındaki küçük purjör vanasını tornavida ile hafifçe çevirin
  • “Fıss” sesiyle birlikte hava çıkar
  • Su gelmeye başladığında vanayı kapatın
  • Tüm peteklerde bu işlemi tekrarlayın
📌 Not: Bu işlemden sonra basınç tekrar düşeceği için yeniden su basmanız gerekir.

🔹 3. Kombiyi Resetleyin​

AP hatası geçiciyse resetle düzelebilir.
Reset işlemi:
  • Ön paneldeki Reset (R) tuşuna 3 saniye basılı tutun
  • Kombi yeniden başlatılarak pompa devreye alınır

🔹 4. Kombi Alt Filtre Tıkalı Olabilir (Çamur – Tortu – Kireç Sorunu)​

Baymak kombilerde dönüş filtresi tıkalıysa su dolaşmaz ve AP verir.
📌 Bu filtre kombinin alt bağlantı hattında, genellikle sıcak su dönüş borusu üzerinde bulunur.
⛔ Temizliği kullanıcı yapamaz, servis tarafından açılıp temizlenmelidir.

🔹 5. Pompa Sıkışmış Olabilir (Uzun Süre Çalışmayan Kombilerde)​

Pompa sıkıştığında kombi ses yapmaz, su dolaşımaz.
🛠 Sıkışan pompa yalnızca servis veya teknik ekip müdahalesiyle döndürülerek çalıştırılır.

Baymak AP Hatası Sebep – Çözüm Tablosu​

BelirtiMuhtemel SebepÇözümKullanıcı yapabilir mi?
Petekler ısınmıyorHava sıkışmasıPurjör ile hava alma
Basınç 1 bar altındaSu eksikliğiKombiye su basma
Kombiden hiç ses yokPompa çalışmıyorServis kontrolü
Bazı petekler ılık, bazıları soğukTesisat havasıHava alma + su basma
Kombi tık diye ses çıkarıp kapanıyorFiltre tıkalıTemizlik
Reset sonrası düzelmiyorKart veya pompa arızasıServis

AP Hatasını Tekrar Etmemesi İçin Öneriler​

  • Kombi basıncını her ay kontrol edin
  • Kış başlamadan petek havasını aldırın
  • Tesisata kireç önleyici filtre taktırın
  • Kombiyi uzun süre kapalı tutmayın
  • Yıllık kombi bakımı mutlaka yaptırın

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)​

AP hatası tehlikeli midir?
Hayır, kombinin kendini korumaya aldığını gösterir. Ancak uzun süre çözülmezse pompa zarar görebilir.

Kendim düzeltebilir miyim?
Su basma, resetleme ve petek havası alma işlemleri kullanıcı tarafından yapılabilir. Ancak pompa, filtre ve kart işlemleri servisliktir.

AP hatası sıcak suyu da etkiler mi?
Evet. Pompa çalışmadığı için hem petek ısınmaz hem sıcak su devreye girmez.

AP hatası sürekli tekrarlanıyorsa ne olabilir?
Genleşme tankı havasız, pompa arızalı veya kombi filtresi tıkalı olabilir.
 