Baymak E10 Hatası Ne Anlama Gelir?
E10 hata kodu, kombi su basıncının düşük olduğunu, sistemin yeterli suyla çalışmadığını veya basınç sensörünün doğru ölçüm yapmadığını ifade eder.➡ Kombi su basıncı 1 barın altına düştüğünde E10 uyarısı verir.
➡ Basınç düşükse radyatörler ısınmaz, sıcak su gelmez ve kombi çalışmayı keser.
⚠ Baymak E10 Hatasının En Yaygın Nedenleri
Tesisatta su basıncı düşmüş (1 bar altı)
Kalorifer devresinde hava birikmiş
Su doldurma musluğu (filling loop) kapalı
Su basınç sensörü (presostat) arızalı
Tesisatta kaçak veya su sızıntısı- ⚙ Genleşme tankı havasını kaybetmiş
Elektronik kart basıncı algılayamıyor
E10 Hatası Sebep & Çözüm Tablosu
| Belirti | Olası Sebep | Kullanıcı Çözümü | Servis Gerekir mi? |
|---|---|---|---|
| Bar düşük görünüyor (0.5–0.8) | Su eksik | Su doldurun | Hayır |
| Su doldurduktan sonra tekrar düşüyor | Tesisat kaçak | Kaçak testi yapılır | Evet |
| Hata resetle düzelmiyor | Sensör bozuk | Sensör değişimi | Evet |
| Basınç ani düşüyor | Genleşme tankı havasız | Tank şişirilir/değişir | Evet |
| Kombi çalışıyor ama basınç sabit | Kart bozuk | Kart onarımı | Evet |
🛠 Baymak E10 Hatası Nasıl Düzeltilir? (Evde Uygulanabilir Çözüm)
✔ 1. Kombiye Su Basın (En Etkili ve Temel Çözüm)
✔ 2. Kombiyi Resetleyin
- Su seviyesini doldurduktan sonra, Reset tuşuna 3-5 saniye basılı tutun.
- Kombi yeniden başlar, hata kaybolur.
✔ 3. Radyatörlerdeki Havayı Alın
- Üst kat petekleri ısınmıyorsa içinde hava birikmiştir.
- Petek purjör anahtarı veya düz tornavida ile purjör vanasını açarak hava çıkışı yerine su gelene kadar bekleyin.
✔ 4. Basınç Hızla Düşüyorsa – Kaçak Kontrolü Yapın
Basıncı yükselttiniz ama kısa sürede tekrar düşüyorsa:✔ 5. Su Basınç Sensörü (Presostat) Arızası
Basınç 1.5 bar olsa bile halen E10 hatası devam ediyorsa, basınç sensörü arızalı olabilir.Bu durumda:
- Sensör oksitlenmiş olabilir
- Kart doğru veri alamadığından kombi suyu algılamaz
Servis Gerektiren Durumlar
| Arıza | Çözüm |
|---|---|
| Basınç sensörü bozuk | Presostat değişimi |
| Genleşme tankı havasız | Hava basma / tank değişimi |
| Tesisatta kaçak | Kaçağın tamiri |
| Kart su seviyesini algılamıyor | Anakart onarımı |
🛡 E10 Hatası Tekrar Etmesin Diye Yapılması Gerekenler
✔ Kombi basıncını 15 günde bir kontrol edin (ideal: 1.3 – 1.6 bar)✔ Petek temizliği 2 yılda bir yapılmalı
✔ Kışa girmeden sistem havası alınmalı
✔ Kombi altında su damlası varsa durumu takip edin
✔ Su basınç sensörü eskiyse değiştirin
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Kombide su basıncı düşük, sistem suyu algılamıyor.
Tesisat kaçırıyor veya genleşme tankı havasız.
1.3 ile 1.6 bar arası ideal seviyedir.
Basınç düzeltilmişse evet, mekanik arızada hayır.
Bar değeri doğru olsa bile kombi E10 vermeye devam eder.