Baymak E03 Hatası Ne Anlama Gelir?
| Hata Kodu | Açıklama | Arıza Türü |
|---|---|---|
| E03 | Fan – Hava Akışı / Baca Sorunu | Yanma gazı ve hava devirdaimi hatası |
Baymak E03 Hatasının En Yaygın Nedenleri
| Muhtemel Sebep | Açıklama |
|---|---|
| Fan motoru çalışmıyor | Yanma gazı dışarı atılamıyor |
| Baca tıkalı / rüzgar geri basıyor | Atık gaz içeride kalıyor |
| Hava basınç presostatı arızalı | Fan çalışsa bile algılanmıyor |
| Baca bağlantısı gevşemiş | Emniyet sistemi devreye girer |
| Elektronik kart arızası | Fan sinyal göndermez |
| Kombi bulunduğu ortam havasız | Yanma için oksijen yok |
| Yuvalarda kuş / yabancı madde | Özellikle dış ortam kombilerinde |
E03 Hatası Belirtileri
- Kombi çalışırken fan sesi gelmez veya kesik kesik gelir
- Ekranda E03 hata kodu görünür, cihaz durur
- Petekler ve sıcak su devreye girmez
- Yanma sesi yoktur
- Rüzgarlı havalarda hata daha çok görülür
- Baca ağzından duman değil, sıcak hava üfler
🛠 Baymak E03 Hatası Kesin Çözüm Yöntemleri
✔
Kombiye Reset Atın (Geçici Çözüm Olabilir)
Cihaz yeniden fan ve baca kontrolü yapacaktır.
Eğer reset sonrası çalışıyor ama sonra tekrar E03 veriyorsa teknik bir arıza ihtimali yüksektir.
✔
Kombi Çevresindeki Hava Akışını Kontrol Edin
| Durum | Etki |
|---|---|
| Kombi dolap içinde / kapalı alanda | Yanma havası yok |
| Baca etrafı kapalı | Atık gaz çıkamaz |
| Kombi üstü kapaklı | Fan yeterli hava alamaz |
✔
Fan Motoru Çalışıyor Mu Kontrol Edin
| Belirti | Sorun |
|---|---|
| Fan hiç dönmüyor | Fan motoru arızalı |
| Sadece uğultu yapıyor | Fan sıkışmış olabilir |
| Rüzgarsız havada çalışıyor, rüzgarlı havada duruyor | Fan zorlanıyor |
✔
Baca Tıkalı mı Kontrol Edin (En Yaygın Sebep)
🛠 Çözüm:
- Bacayı çıkartıp içini kontrol edin
- Geri basma varsa rüzgar kesici başlık taktırın
- Tıkanıklık varsa temizleyin
✔
Presostat (Hava Basınç Sensörü) Arızası
| Belirti | Muhtemel Sorun |
|---|---|
| Fan çalışıyor ama kombi algılamıyor | Presostat arızalı |
| Reset sonrası çalışıp duruyor | Sensör gecikmeli |
| E03 + E10 hatası birlikte görünüyorsa | Basınç okuma hatası |
✔
Elektronik Kart Arızası (Fan Sinyal Göndermiyor)
🛠 Elektronik kart tamiri veya değişimi servis müdahalesi gerektirir.
Kullanıcı / Servis Müdahale Tablosu
| Sorun Kaynağı | Kullanıcı Çözebilir | Servis Gerektirir |
|---|---|---|
| Reset işlemi | ✔ Evet | |
| Kombi çevresini havalandırma | ✔ Evet | |
| Baca tıkanıklığı – kuş yuvası | ✔ Evet | |
| Fan motoru arızası | ✔ Evet | |
| Presostat sensörü arızası | ✔ Evet | |
| Kart arızası | ✔ Evet |
E03 Hatasını Önlemek İçin Öneriler
✔ Kombi çevresini kapatmayın✔ Bacayı yılda bir kez temizletin
✔ Rüzgarlı bölgede iseniz baca başlığı kullanın
✔ Fan ve hava sensörü bakımlarını ihmal etmeyin
✔ Kombi üstüne eşya koymayın
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
E03 hatası tehlikeli midir?Evet, çünkü yanma gazı dışarı atılamıyorsa cihaz güvenlik nedeniyle çalışmayı durdurur.
E03 hatası reset ile düzelir mi?
Geçici çözülebilir ama birkaç tekrar sonrası teknik kontrol şarttır.
Sadece rüzgarlı havalarda E03 veriyor, neden?
Baca rüzgardan etkileniyor olabilir, rüzgar kesici baca başlığı gerekebilir.
Fan ses geliyor ama çalışmıyor, ne yapmalıyım?
Fan sıkışmış veya tozlanmış olabilir — servis kontrolü gerekir.
Baymak E03 hatası; genellikle baca tıkanması, fan motoru arızası veya hava basınç sensörü (presostat) sorunundan kaynaklanır. Kullanıcı olarak reset, baca kontrolü ve hava akışı sağlamak gibi temel çözümleri deneyebilirsiniz, ancak fan, sensör veya kart kaynaklı durumlarda servis müdahalesi şarttır.