CH 24 Hatası Ne Anlama Gelir?
Arçelik klima CH 24 hatası, büyük çoğunlukla iç ve dış ünite arasındaki iletişim kesintisini gösterir. Bu iletişimi sağlayan parça ise komünikasyon kablosu, kart ünitesi veya besleme hattıdır. Bazı modellerde ise bu hata yüksek akım koruması, yani klima çalışırken elektrik yükünün aşırı artışı sonucu ortaya çıkar.CH 24 Hatasının Yaygın Belirtileri
- Klima açılır, birkaç saniye sonra kapanır
- Soğutma veya ısıtma yapmaz
- Ekranda CH 24 yazar ve uyarı sesi verir
- Dış ünite hiç çalışmaz
- Sadece fan çalışır ama hava sıcaklığı değişmez
- Ara sıra çalışır, sonra tamamen durur
Arçelik Klima CH 24 Hatasının Muhtemel Nedenleri
- İç ve dış ünite arasındaki iletişim kablosu kopuk/temassız
- Elektronik kart arızası (özellikle dış ünite kartı)
- Voltaj dalgalanması (akım koruma devresi devrede)
- Klemens bağlantılarında gevşeme
- Yanlış kablo bağlantısı (montaj sonrası)
- Dış ünitede su, oksitlenme veya kararma
Evde Uygulanabilecek Çözüm Yöntemleri
1. Klimayı Resetleyin (Denenecek İlk Yöntem)
- Klimayı kumandadan kapatın
- Sigortadan enerjiyi tamamen kesin
- 10 dakika bekleyin
- Tekrar enerjiyi verip çalıştırmayı deneyin
2. Elektrik Voltajını Kontrol Edin
CH 24 hatası bazen aşırı veya düşük voltaj nedeniyle oluşur.- Voltaj dalgalanması varsa klima çalışmayı keser
- Klima için ideal voltaj: 220V – 240V
➡ Voltaj regülatörü veya akım koruma rölesi kullanın.
3. Dış Ünitenin Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin
- Dış ünite fanı dönmüyorsa haberleşme kopuktur
- Kart, kablo veya devre problemi olabilir
4. Haberleşme Kablosunu Kontrol Ettirin (Servis Gerektirir)
İç ve dış ünite arasındaki bağlantı kablosunda kopukluk, oksitlenme veya gevşeme varsa bu hatayı verir.Tamir edilebilecek parçalar:
- Komünikasyon kablosu (Data kablosu)
- Klemens bağlantıları
- Dış ünite kart soketleri
CH 24 Hatası İçin Neden ve Çözüm Tablosu
| Hata Nedeni | Belirti | Çözüm | Servis Gerekir mi? |
|---|---|---|---|
| Haberleşme kablosu arızalı | İç ünite çalışır, dış ünite çalışmaz | Kablo değişimi | Evet |
| Voltaj dalgalanması | Sürekli kapanıp açılıyor | Voltaj regülatörü | Hayır |
| Kart arızası (dış ünite) | Klima hiç devreye girmiyor | Kart onarımı/değişimi | Evet |
| Yanlış kablo bağlantısı | Montaj sonrası CH 24 | Klemens bağlantı düzeltme | Evet |
| Yazılım hatası | Ara ara hata veriyor | Resetleme | Hayır |
Bu Hata Kullanıcı Kaynaklı mı, Teknik mi?
| Durum | Kaynak |
|---|---|
| Montaj sonrası CH 24 çıkarsa | Montaj Hatası |
| Kışın ya da yüksek nemde ortaya çıkarsa | Kart/Kablo Sorunu |
| Yazın elektrik kesintisi sonrası başlarsa | Voltaj Problemi |
| Ara ara çalışıp duruyorsa | Haberleşme Kesintisi |
Hata Tekrar Etmesin Diye Alınacak Önlemler
- Klimayı mutlaka topraklamalı prizde kullanın
- Klima için ayrı sigorta hattı ayırın
- Dış üniteyi yağmur, kar ve nemden koruyun
- Kablo bağlantılarını yılda 1 kez kontrol ettirin
- Voltaj koruma rölesi veya UPS kullanın
Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)
CH 24 hatası klima çalışmaya engel midir?Evet, çoğu modelde klima korumaya geçer ve çalışmayı durdurur.
Bu hata kullanıcı hatası mı yoksa cihaz arızası mı?
Genellikle teknik arızadır. Montaj yanlışsa kullanıcıyla ilgili olabilir.
Resetleme CH 24 hatasını geçirir mi?
Sadece yazılımsal sorunsa geçebilir, donanımsal arızalarda geçmez.
Dış üniteden ses gelmiyorsa sebep ne olabilir?
Kart arızası, kablo kopması veya röle hatası olabilir.
Ünite kablosu kullanıcı tarafından değiştirilebilir mi?